    По умолчанию проблема совместимости???

    доброго времени суток уважаемая публика!!!
    делаю проект под плк 63l. все компилится, но в конце выдает ошибку:
    "максимальной число Pou в данной целевой системе 512!
    в среде программирования задано 256"
    дело в том что это количество невозможно изменить(если кто знает как скажите).
    так вот вопрос в том с чем это все связано или как избежать такой ошибки?

  2. #2

    По умолчанию

    зажмите кнопку пуск и включите питание, удерживая её до полной загрузки. после попробуйте снова.

  3. #3

    По умолчанию

    Переустановите полностью (с удалением target-файлов) Codesys и установите target-файлы, соответствующие текущей прошивке контроллера. У меня такое было, когда я перешил ПЛК63 на меньшую версию, а Codesys упорно не хотел использовать target-файл с меньшей версией.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    перешейте на версию 1.9 или 2.11.
    переставьте таргеты.
    ссылку поишите на форуме в темах про плк63 от гайворонского.
    кодесис сносить не надо. это несовместимость таргета и прошивки.