Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 вместо 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 вместо 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р

    Хочу заменить 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р на ТРМ151-Щ1.Р.Р.06. К 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р подключен датчик ДТС 035 50М.В3.120.

    Возможна ли такая замена?

    Подойдёт ли датчик. В документации на ТРМ151-Щ1.Р.Р.06 я такого датчика найти не смог.

  2. #2

    Thumbs up

    Такую замену конечно возможно сделать, однако непонятно зачем.
    Все таки это сильно разные приборы по логике работы.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    прибор стоит на отопительном котле на контроле температуры. Температурная карта составленна через каждые 2 градса. Оператор за сутки как минимум 7 раз изменяет уставку и дельту. Хотим поставить ТРМ151-Щ1.Р.Р.06, установить дополнительный датчик температуры на улице и менять уставку с дельтой в автоматическом режиме.

    Как я понял можно организовать пропорциональное и даже нелинейное изменение уставки?

  4. #4

    Thumbs up

    Вы совершенно верно поняли.
    И видимо знаете что 06 модификация - управление клапаном типа КЗР (приоткрыть призакрыть), чего не мог 2ТРМ1.

    Но вообще эта модификация под данную задачу и создавалась

  5. #5

    По умолчанию

    Значит будем заказывать.
    Спасибо

    ____________________

    Святослав

  6. #6

    По умолчанию

    Появился ещё один вопрос. Правильно ли я понимаю:

    1 Приборы ТРМ151 отличаются друг от друга только типом выходами и прошивкой?

    2 Прошивку в прибор я могу залить абсолютно любую и даже переконфигурировать его под себя?

    3 Прошивки и ПО для заливки в ТРМ151 поставляются вместе с прибором?

  7. #7

    Thumbs up

    Все совершенно верно

  8. #8

    По умолчанию

    Для того что бы прошить прибор мне понадобится какойто программатор либо адаптор RS485 OBEH -> USB?

  9. #9

    По умолчанию

    Вам понадобится адаптер сети, можно воспользоваться АС4 или АС3-М
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:33.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Прибор получили, идет процесс программирования. Возникают некоторые трудности (раздел эксплуатация, тема: трм 151 не оттображает 2 канал).
    Буду благодарен в помощи.
    P.S. Забыл представиться, коллега fuzzy I.