Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: MasterSCADA+ПЛК63-L

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA+ПЛК63-L

    Господа любители и профессионалы, помогите организовать передачу переменных из ПЛК. Нужно лишь отображать значения без всяких задач. В ОРС RS-485 нет такого устройства, пытаюсь по Mudbus ASCII. Создаю переменную, назначаю ее тип, адрес, добавляю в Scada, а значения нулевые. Пытался через ОРС RS-485 делать ПЛК как МДВВ и МАВ8 значения аналоговых и дискретных входов отображаются. Но мне нужны и аналоговые и дискретные сигналы, поэтому бьюсь с Mudbus ASCII. Направте в нужном направлении, это мой первый опыт работы с ПЛК

  2. #2

    По умолчанию

    Я так понял ваша задача из ПЛК получить дискретные и аналоговые сигналы в SCADA. Если так то вам необходимо:
    1. OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus, или OPC сервер лектус Lectus (по мне лучше)
    2. В контроллере создаете подмодуль Modbus slave (RTU), задаете адресс контролла и т.д., внем создаете переменные сначала 8 bits - что соответствует 8 дискретным сигналам, затем аналоговые.
    3. В ОРС создаете узел/прибор не стандартный, задаете соответствующие параметры связи.В узле создаете переменные, дискретные - тип байт адресс начиная с 0 (данная переменая будет соответствовать созданной в контроллере 8bits), затем создаете аналоговые с типом, соответствующим типу в контроллере, если вы создали одну переменную 8bits то первая аналоговая будет с адрессом - 1,если не создавали то адресс - 0,т.е. на все типы переменных одно адрессное пространство регистров. адресса вводятся в шестнадцатиричном формате.
    4. В скаде получаете ваши переменные,дискретные типа byte разкладуете в скаде на 8 отдельных сигналов. Проверенно все работает замечательно.

  3. #3

    По умолчанию

    AKHolod, по 2-ому пункту можно конкретнее описать или где почитать?

  4. #4

    По умолчанию

    AKHolod не совсем прав по второму пункту. Так прокатило если бы это был ПЛК100. В ПЛК63 для работы по Modbus Slave зарезервированы ряд адресов, к ним и нужно обращаться. С ними вам и нужно работать - загнать туда дискретные сигналы, аналоговые. Подробнее написано в документации PLC63_configuration
    В MasterSCADA для распаковки используется модуль "Распаковка 32-битного значения", модуль "событие" или скрипт - на выбор.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 21.07.2010 в 08:21.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Sniper007 у нас Master Scada Demo без ограничения по времени. Где взять выше описаные модули? может нужно использовать версию ограниченную по времени?

  6. #6

    По умолчанию

    У меня Demo версия. Какую версию использовать - это ваше дело, и зависит от задачи. Если вам нужно ли отображать пару дискретных сигналов то хватит и версии на 32 точки.
    Модуль надо взять во вкладке "Вычисления" - Распаковка аналогового 32 битного значения.
    Но есть проблема. Согласно лицензии каждый выход ФБ имеющий связи - тоже считается как точка. Поэтому вам может не хватит 32 точек.
    Но вы попробуйте, если хватит - замечательно. Если превысите это значение, то я вам скажу один фокус.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    Sniper007, в Owen OPC для Modbus создаем переменную типа float(double float) адрес HEX 0018 и на выходе получается "0" хотя к аналоговому входу ПЛК 63 подключен датчик температуры и корректно отображается температура на самом ПЛК. Делаем распаковку 32 битного значения- 0. С дискретными такая же беда. Конечн о же тип данных там Byte и адрес соответсвующий. Может нужно как-то в плк оределять переменные которые хочу вытащить, не пойму. В чем может быть проблема непонятно.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте просто Float, функция чтения - 03, запись - нет.
    Можно еще попробовать обратится к адресу 4098 (HEX 1002).
    Да и посмотрите в статусе переменной в MasterSCADA качество переменной. Есть там ошибка или нет
    Последний раз редактировалось Sniper007; 21.07.2010 в 13:18.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9

    По умолчанию

    мы пытались считать информацию с области памяти параметров плк. или может нужно записывать информацию в область пользовательских параметров(опп) и затем считывать с этой области? если второй вариант правильнее, то как записать в опп измеренные значения. садресом 4098 тоже 0.

  10. #10

    По умолчанию

    А качество переменной какое? MasterSCADA в свойствах переменной OPC - признак качества. Идет ли вообще обмен.
    И попробуйте еще опросить адрес 19 (или 1003).
    Чтобы скопировать переменную, нужно объявить ее разделе переменных и присвоить нужный адрес. Вот тут написано
    http://www.owen.ru/forum/showthread....oto=nextoldest
    Последний раз редактировалось Sniper007; 21.07.2010 в 13:59.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •