Тема: помогите с трм33-щ4.01

  1. #1

    По умолчанию помогите с трм33-щ4.01

    суть проблемы вот в чем. смонтировали систему п1. запускаем. все идет нормально - прогрев калорифера - переходит в летний режим, а вот дальше проблема. двигатель не запускается и сигнала на открытие клапана воздушного тоже не подается. а проще говоря не замыкаются контакты реле внутри контроллера с которых подается напряжение на катушку реле отвечающего как раз за пуск улитки и открытие клапана. в ручном режиме ( с кнопок на пускателях ) все работает. в автоматическом же нет. подскажите пожалуйста. может какие-то настройки надо ставить, данные вводить, чтоб все работало? в чем может быть проблема. спасите!!

    и еще - сигналов от датчиков об аварии нет. т.е. датчики температуры работают нормально - температуру показывают, на изменение последней реагируют.
    Последний раз редактировалось turavinin; 19.07.2010 в 19:10.

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте. уточните, пожалуйста, при входе в летний режим при индикации температуры наружного воздуха на нижнем индикаторе отображается режим р--5 или р--1? при этом кзр закрыт? проверьте, пожалуйста, настройки прибора: параметр U-08 должен быть < U-05.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    индикация p--5, кзр закрыт... параметр позвонил через пол часика скажут... А что это за параметр U--08 если по-русски. В книжке прочитал что это значение в точке перелома графика, но какого графика и как эта точка задается и от чего зависит, я чет не соображу)

    параметры: U-8 = 8, U-5 = 15
    Последний раз редактировалось turavinin; 20.07.2010 в 10:59.

  4. #4

    По умолчанию

    U-08 - точка перехода лето-зима, U-05 - точка перехода зима-лето. для корректной работы должно выполняться условие U-08<u-05. подскажите, реле вы "прозванивали" тестером? в режиме р--5 между клеммами 10-11 должно быть замыкание.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    ну вот у меня U-8 = 8, U-5 = 15 т.е U-8 < U-5

  6. #6

    Smile

    вобщем все оказалось очень просто - залип контакт в релюшке. так что совет всем - не берите контроллеры на реле, лучше взять электронный, а еще лучше не русский.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    залипание контактов реле происходит при неверно выбранной нагрузке, в этих же условиях электронный выход выходит из строя.

  8. #8

    По умолчанию

    что вы понимаете под неверно выбранной нагрузкой? нагрузкой чего?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    имеется в виду превышение максимально-допустимого тока для реле, вследствие чего и происходит залипание контактов.