здоровья вам, коллеги!

погода преподнесла нам сюрприз в виде жаркого лета. на улице +30, в помещении с окошками "на солнце" +40, помещении с окошками "на солнце" и с работающими котлами доисторического типа (паршивой теплоизоляцией) +50 - точнее не знаю, ртутный градусник калиброван до +50 :о)))... вентиляция в котельной естественная, то есть в данном случае - нет вентиляции.

в указанном помещении котельной работает шкаф автоматики, с напиханным оборудованием, в том числе плк100 и плк150, мва8. шкаф, как водится - без вентилятора и "жабер". полагаю, можно говорить о +60 внутри...

вопрос: что можно ожидать от прелестных, хорошо работающих, умненьких контроллеров в таком убийственном погодном режиме?

зависнет? перегреется и сгорит? лак на плате растает? начнет хаотически мигать лампочками и релюшками?

в руководстве написано про +70с... а если честно?
спасибо!

з.ы. господь меня направил, когда я вписал в "ошибку контроллера" повышение температуры на плате выше +70! внимание привлечет без остановки работы - хоть дверку шкафа откроют. а ведь когда-то давно был прохладный март...
з.з.ы. на шкафы выезжаем монтировать "жабры" и вентиляторы...