Тема: MB110-8AC+Lectus непонятки

  1. #1

    По умолчанию MB110-8AC+Lectus непонятки

    Добрый день. Что то у меня не получается корректно считывать значения Lectusом с 8АС с float каналов, по адрессам 120,123 и т.д. Оно то считывает со связью все в порядке, но вместо вместо измерений цифровая каша, Int по одрессам 100,101 и т.д. считывается без проблем. В чем проблема?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    при добавлении узла в дополнительно-параметры попробуете поменять порядок байт

  3. #3

    По умолчанию

    Выбираю "старшим регистром вперед" - никакого эффекта

  4. #4

    По умолчанию

    Все заработало, разобрался, при чтении типа float в Lectusе, надо ставить галочку "старшим регистром вперед", но при этом не убирать "старшим байтом вперед", а я делал или первое или второе, а надо вместе. Спасибо за внимание!

  5. #5

    По умолчанию

    рад был помочь.