  1. #1

    По умолчанию подключение и управление трехфазным мэо-250 через трм-10

    Добрый день!

    Прошу вас проконсультировать по вопросу управления механизмом исполнительным однооборотным МЭО-250/63-063у-99к (трехфазный), двигатель 3ДСТР 135-4-150 У2, через измеритель (ПИД-регулятор) ТРМ-10 и датчик давления ПД 100-ДИ.
    Неясен способ подключения трехфазной силовой части МЭО-250 через ПИД-регулятор. Какие дополнительные устройства необходимы для данной функциональной схемы (блоки управления симисторами и т.д.)
    Может быть, кто-нибудь сталкивался с другими схемами и приборами для регулирования давления в паровом коллекторе?

    Заранее спасибо.

    с уважением, успехов в работе, Вячеслав , ООО "Сетевая компания "ИРКУТ"

  2. #2

    По умолчанию

    Во первых вы неправильно выбрали регулятор. ТРМ10 вам подойдет если у вас будет исполнительный механизм с токовым ВХОДОМ, типа Auma, Belimo и т.д. И прибор тогда нужен будет с токовым выходом.
    Для трехпозиционного регулирования с МЭО вам нужен ТРМ12 или ТРМ212. Также вам нужен беконтактный пускатель реверсивный. Вот что такое например
    http://www.zeim.ru/pribory/
    http://www.electromagnit.ru/catalog/start
    http://www.bitek-e.ru/pbr.htm
    Вот эти на DIN рейку
    http://www.recont.z500.ru/c1_0017.htm
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Во первых вы неправильно выбрали регулятор. ТРМ10 вам подойдет если у вас будет исполнительный механизм с токовым ВХОДОМ, типа Auma, Belimo и т.д. И прибор тогда нужен будет с токовым выходом.
    Для трехпозиционного регулирования с МЭО вам нужен ТРМ12 или ТРМ212. Также вам нужен беконтактный пускатель реверсивный. Вот что такое например
    http://www.zeim.ru/pribory/
    http://www.electromagnit.ru/catalog/start
    http://www.bitek-e.ru/pbr.htm
    Вот эти на DIN рейку
    http://www.recont.z500.ru/c1_0017.htm
    To Sniper007

    Спасибо за ответ! Но проблема как раз в том, что мы пытаемся уйти от существующей схемы регулирования (через регулятор сигнала РС-29-41 и реверсивный пускатель ПБР-3А), ввиду ее ненадежности (заменили уже третий ПБР за месяц, где-то идет превышение значений тока, и в пускателях сгорают симисторы и диодные мосты). Причину никак не можем найти, поэтому планируем перейти на более современную схему.
    То есть, по Вашей информации, силовое подключение МЭО-250 возможно к регулятору ТРМ 212 через пускатель ПБР-12А? Я вас правильно понял? И регулирование будет осуществляться во всем промежутке значений, выдаваемых датчиков давления?

  4. #4

    По умолчанию

    если идет превышение по току, то возможно у вас двигатель клинит.
    насчет замены. вы можете использовать трм212.
    пбр - в принципе можно любой использовать, их много кто делает.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    To Sniper007

    Двигатель у МЭО неоднократно проверялся отдельно - все в порядке, вручную регулирование идет прекрасно во всем диапазоне работы привода, нет заклиниваний и посторонних шумов. А вот при работе от ПБР начинается пропадание одной фазы (слышен даже хруст редуктора от скачков в разные стороны), причем вне зависимости от нагрузки (есть она или нет). Что-то либо с РС-29-41, либо в самой схеме... просто хочется перейти на нормальное регулирование с современными средствами автоматики.

  6. #6

    По умолчанию

    хруст редуктора на мэо обычно свидетельствует о высокой нагрузке, возможно подклинивает то что после редуктора.
    трёхфазный мэо-250/63 для регулировки, ну странный выбор, пользую только тихоходные однофазные, через твёрдотелку предназначенную для такой нагрузки. однажды получили с завода парочку, на которых просто перепутали движки, вместо однофазного поставили трёхфазный, выкрутились добавлением ёмкости между фазами, пашет уже 4-5 лет от однофазной сети через твёрдотелку.
    Последний раз редактировалось BETEP; 16.07.2010 в 12:46.

  7. #7

    По умолчанию

    выкинте тиристорный пускатель к чертям собачьим, и поставте обычный реверсивный (нормального производителя)
    с тиристорными заморочки идут еще с советских времен - бывало что вал двигателя рвет, про шпонки нечего говорить.
    процессы там происходят непростые на самом деле..

  8. #8

    По умолчанию

    В советское время нормальных полупроводников и оптоэлектроники не было, чтобы нормальные трехфазные реверсивные пускатели делать, вот и мучились с ПБР-3А и ФЦ.
    А сейчас этих ПБР-3А клонов развелось уйма, да только чуть помехи на входа наведешь и прощай симисторы, схема ПБР-3А такая ничего с ней не сделаешь.
    А у магнитных пускателей электрический ресурс 100 тыс включений, через 2-3 месяца ресурс выходит, тоже не вариант.

    ПБР-12А - наша разработка, ничего общего с ПБР-3А, первый прибор был, назвали чтоб искали быстрее. Работают 6 лет уже, не жужжат.

    Сейчас на ЭИМ продвигаем последнюю разработку:
    Многофункциональные реверсивные бесконтактные пускатели для управления исполнительными механизмами
    Весной на замену ПБР-3А и ПБР-2М выпустим модульные трехфазные и однофазные реверсивные пускатели для движков до 2.2 кВт шириной 36 мм и высотой 100 мм (со встроенным источником 24В и функцией торможения).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сетевая компания "ИРКУТ" Посмотреть сообщение
    To Sniper007

    Спасибо за ответ! Но проблема как раз в том, что мы пытаемся уйти от существующей схемы регулирования (через регулятор сигнала РС-29-41 и реверсивный пускатель ПБР-3А), ввиду ее ненадежности (заменили уже третий ПБР за месяц, где-то идет превышение значений тока, и в пускателях сгорают симисторы и диодные мосты). Причину никак не можем найти, поэтому планируем перейти на более современную схему.
    То есть, по Вашей информации, силовое подключение МЭО-250 возможно к регулятору ТРМ 212 через пускатель ПБР-12А? Я вас правильно понял? И регулирование будет осуществляться во всем промежутке значений, выдаваемых датчиков давления?
    Если у Вас на входе 1 датчик, то, лучше, применить ТРМ-12. Легче в настройке и дешевле.
    А насчёт ПБР - у нас на котельной почти все МЭО с ПБР-2М применяются. Правда, однофазные. Работали раньше с Р-25, теперь с "Овенами". И никогда ещё не было с ними проблем....
    Последний раз редактировалось kolyan; 02.02.2011 в 11:51.

  10. #10
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    прочитал внимательно эту веточку,возможна такая неисправность:
    дребезг выходных контактов (из-за износа) на выходе регулятора РС-29?,
    и вследствие этого быстрый износ ПБР?