Тема: обрыв датчиков

  1. #1

    По умолчанию обрыв датчиков

    добрый день форумчане.

    такой вопрос:

    плк -150, на аналоговых входах подключены датчики 4-20 ма и термосопротивления.

    каким образом программно отслеживать обрыв датчиков?

    ведь если у меня настроена шкала 0 - 16 кг/см2. то я вижу уже в инженерных единицах а не ток 4-20 ма?

    и по термометрам сопротивления?

  2. #2

    По умолчанию ну поиском пользоватся не судьба :-(

    Читаем документ «Описание библиотеки PID_Regulators.pdf», если нет то предварительно качаем с этого сайта http://kipshop.ru/CoDeSys/bibl/Lib_O...C1xx_v8.12.zip
    Для декодирование ошибки измерителя предназначен функциональный блок DECODE_FLOAT из библиотеки "PID_Regulators.lib"

    Выходная переменная «_ERR»: BYTE; – код ошибки, расшифровка которой:
    0 – нет ошибок;
    6 – нет данных;
    7 – датчик отключен;
    8 – велика температура холодного спая;
    9 – мала температура холодного спая;
    10 – вычисленное значение слишком велико;
    11 – вычисленное значение слишком мало;
    12 – короткое замыкание;
    13 – обрыв датчика;
    14 – отсутствие связи с АЦП;
    15 – некорректный калибровочный коэффициент.