на подшефное подразделение купили несколько трм202 с термопарами. сказали, что будем переоборудовать сушильные шкафы. в процессе переоборудования выяснилось, что шкафы будут аттестоваться с параметрами +-2 градуса. справился следующим образом: снизил мощность нагревателей, это уменьшило как первоначалный "выброс" температуры, так и "выбег" после включения, включил оба канала прибора на один датчик, но первый канал как "нагреватель" второй как "п-регулятор" на ту же температуру с тем же гистерезисом +-0,1с. выходы включил параллельно. работает нормально.