Тема: параметр «безопасное состояние выхода»

  1. #1

    По умолчанию параметр «безопасное состояние выхода»

    Здравствуйте, у меня вопрос к разработчикам.

    Цитата из PLC_Configuration_OWEN:
    <<2.2.1.1 Параметр «Безопасное состояние выхода» (Save Value)
    Назначение параметра «Безопасное состояние выхода» следующее.
    В момент загрузки ПЛК или при каком-либо серьезном сбое, например при «зависании» ПЛК и т.п., его выходы могут оказаться в неопределенном состоянии: выключены или включены. Однако, это состояние может оказаться недопустимым при эксплуатации управляемого оборудования. Для исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние выхода» (Save Value).>>

    Экспериментируя с ПЛК 110-32 Р.М. заметил, что если во время выполнения программы остановить ПЛК, то выходы остаются во включенном состоянии.
    В моем случае выход коммутировал команду старт для частотного преобразователя. Возник вопрос, а если ПЛК остановится самопроизвольно, то возможно возникновение аварийной ситуации (оператор давит на кнопки, реакции никакой, оборудование работает само по себе ???).

    Конечно, данную проблему можно обойти, создать POU и запускать его через Конфигуратор задач по системному событию STOP - Called when program stops. Но может есть смысл исключить эту возможную проблему прошивкой? Например, Simatic S5 и S7 выключают выходы в случае остановки контроллера.

    Хотя, может быть я и не прав с этой придуманной проблемой.

    С уважением, GVE.

  2. #2

    По умолчанию

    Проще говоря, в плк есть основной процессор и вспомогательный. основной источник управления - основной процессор. если нет управления с основного проца, например, идет загрузка ядра кодесис, подмонтирование файловой системы и считывание программы пользователя вспомогательный процессор выставляет безопасное состояние. останов программы - не является признаком отсутсвия управления - более того, скорее всего. в данный конкретный момент программисту нужно сохранять данное состояние.

    И на конец - имел абсолютно аналогичную ситуацию - наладчик контроллер остановил (из кодесис), а перед эти на частотник ушла команда на пуск по Rs485 - вот для этого хорошие инженеры и ставят концевые выключатели и останов чрп по превышению тока.

    А еще должна быть Большая Красная Кнопка!
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 12.07.2010 в 19:18. Причина: Когда у меня перестанут править регистр букв?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Согласен с Вами, Олег.
    А если концевой выключатель и Большая Красная Кнопка подключены к входам этого самого контроллера, а частотный преобразователь приводит в движение Flowpack?

  4. #4

    По умолчанию

    если концевой выключатель и бкк подключены к входам плк - проектировщика "расстрелять, но это не наш метод..." (с)ввп
    ну кроме расстрелять мне в голову ничего не идет ... ну поругайте штоли

    вот на вышеупомятнутом примере концевики шли на чрп а бкк отключала всю установку полностью. т.е. ничего не произошло. извините что не расписал - думал и так понятно. и раз пригодилась бкк - как раз когда концевики проверяли
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 12.07.2010 в 20:09.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •