параметр «безопасное состояние выхода»
Здравствуйте, у меня вопрос к разработчикам.
Цитата из PLC_Configuration_OWEN:
<<2.2.1.1 Параметр «Безопасное состояние выхода» (Save Value)
Назначение параметра «Безопасное состояние выхода» следующее.
В момент загрузки ПЛК или при каком-либо серьезном сбое, например при «зависании» ПЛК и т.п., его выходы могут оказаться в неопределенном состоянии: выключены или включены. Однако, это состояние может оказаться недопустимым при эксплуатации управляемого оборудования. Для исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние выхода» (Save Value).>>
Экспериментируя с ПЛК 110-32 Р.М. заметил, что если во время выполнения программы остановить ПЛК, то выходы остаются во включенном состоянии.
В моем случае выход коммутировал команду старт для частотного преобразователя. Возник вопрос, а если ПЛК остановится самопроизвольно, то возможно возникновение аварийной ситуации (оператор давит на кнопки, реакции никакой, оборудование работает само по себе ???).
Конечно, данную проблему можно обойти, создать POU и запускать его через Конфигуратор задач по системному событию STOP - Called when program stops. Но может есть смысл исключить эту возможную проблему прошивкой? Например, Simatic S5 и S7 выключают выходы в случае остановки контроллера.
Хотя, может быть я и не прав с этой придуманной проблемой.
С уважением, GVE.