Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: виснет мпр-51

  1. #1

    По умолчанию виснет мпр-51

    здравствуйте.

    имеется 2 клим.камеры с управлением от 2х мпр-51, которые периодически виснут (перезагружаются с ошибкой о запорченных параметрах). частота сбоев разная - от 1 раза в месяц до нескольких раз в сутки. на управляющие реле навешали гасящих цепочек, силовые провода максимально удалили, но все равно периодически происходят сбросы (причем после сброса приборы автоматически не восстанавливают нормальную работу, приходится утром запускать вручную). причем есть регуляторы другого производителя (польские), которые нормально работают в таких условиях. что посоветуете сделать ?

    и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?

  2. #2

    По умолчанию

    гасящие цепочки лучше вешать на контакторы, те элементы с большей индуктивностью. у меня -получалось решить проблему таким образом и давно, когда мпр51 были очень "глючные". хорошее решение на тиристорах. текущее задание мне кажется считать не получится.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    для мпр51 создан конфигуратор и кабель. программирование параметров прибора осуществляется при выкл. питании. введенная конфигурация сохраняется в виде файла.

  4. #4

    По умолчанию

    у меня один из мпр51 очень "глючил" - при отключении электромагнитного вентиля подачи воды часто сбрасывался на 1-ю программу и на 1-й шаг и продолжал работать на ней.
    применял Rc-цепочки, ферритовые кольца на фазных проводах - ничего не помогало. окончилось тем, что при подоспевшем переоборудовании термопечи переставили шкафы управления на другие места, при этом изменились трассы прокладки силовых и сигнальных кабелей. и проблема ушла в небытие.
    а программа-конфигуратор позволяет легко переносить и снимать программы с прибора на компьютер и хранить их там в виде отдельных файлов.

  5. #5

    По умолчанию

    для мпр51 создан конфигуратор и кабель. программирование параметров прибора осуществляется при выкл. питании. введенная конфигурация сохраняется в виде файла.
    гы, не смешно... опять костыли вместо решения основной проблемы... вы что серъезно думаете что сторожа или рабочие будут бегать с компьютером и перепрошивать после каждого зависания ? или предлагаете мне каждый день ездить за 50 км на неоплачиваемое обслуживание ? может овен заплатит за топливо и потраченное время ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qewr Посмотреть сообщение
    здравствуйте.

    имеется 2 клим.камеры с управлением от 2х мпр-51, которые периодически виснут (перезагружаются с ошибкой о запорченных параметрах). частота сбоев разная - от 1 раза в месяц до нескольких раз в сутки. на управляющие реле навешали гасящих цепочек, силовые провода максимально удалили, но все равно периодически происходят сбросы (причем после сброса приборы автоматически не восстанавливают нормальную работу, приходится утром запускать вручную). причем есть регуляторы другого производителя (польские), которые нормально работают в таких условиях. что посоветуете сделать ?

    и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?
    да это старая болезнь МПР51, уносить как можно дальше все контакторы, пускатели и ТД от приборов, и помещять их в отдельный ящик. При чем даже промежуточные реле то же. Хотя вроде бы новые приборы (последних модификаций), как будто поустойчивей к ВЧ помехам, по утверждению разработчиков, сам не проверял.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от qewr Посмотреть сообщение
    здравствуйте.

    ...и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?
    ...вы что серъезно думаете что сторожа или рабочие будут бегать с компьютером и перепрошивать после каждого зависания...
    Вопрос был задан про компьютер, на него и ответил. Если сторожа не будут бегать, зачем тогда компьютер?
    Несмотря на некоторые недостатки мпр51, он успешно применяется. В качестве устройства фильтрации по питанию используется блок бсф(owen.ru).

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юрий_уфа Посмотреть сообщение
    текущее задание мне кажется считать не получится.
    при помощи конфигуратора и спец. кабеля для мпр51 возможно считать все параметры-уставки, логики перехода на шаг, время, датчик для перехода, компараторы, параметры регуляторов и пр.

  9. #9

    По умолчанию

    я понял, что есть интерес при работе считывать текущую уставку регулирования по интерфейсу ток или Rs. например Opc-сервером.
    если возможно - сообщите.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Вопрос был задан про компьютер, на него и ответил. Если сторожа не будут бегать, зачем тогда компьютер?
    Несмотря на некоторые недостатки мпр51, он успешно применяется. В качестве устройства фильтрации по питанию используется блок бсф(owen.ru).
    Этот блок не помогает от вч помех, только если они по питанию, МПР нужно ставить отдельно от всего на каждый контакт RS цепочку не поставишь.