Показано с 1 по 6 из 6

Тема: взаимное влияние датчиков-help

  1. #1

    По умолчанию взаимное влияние датчиков-help

    в трм138 и трм151 присутствует взаимное влияние входов друг на друга
    -токовые входа меньше. тс больше, особенно сильно токовые на тс
    неисправность приборов???

  2. #2

    По умолчанию

    уточняю, провода- в заземленной оплетке, источники питания персональные
    для каждого датчика - соединены (-) на трм
    Последний раз редактировалось GerKon; 12.07.2010 в 13:10. Причина: ошибка

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    все входа приборов имеют общую клемму-учитывайте при подключении.

  4. #4

    По умолчанию

    учел, все (-) источников питания сидят на ( -) клеммах трм (раз уж они общие ), а датчики соотв. между (+) своего ист.пит. и (+) входомтрм
    Последний раз редактировалось GerKon; 12.07.2010 в 23:29.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    проверьте датчики-сопротивление между сигнальными клеммами и корпусом-10ки мегаом

  6. #6

    По умолчанию взаимное влияние датчиков в трм138

    Добрый день!
    Столкнулся с абсолютно идентичной ситуацией. Обратились клиенты с подобной проблемой. Поэтому экспериментировал, максимально упростив ситуацию.Собиралось все на столе. Провода короткие, всякие гальванические связи исключены. Привожу пошагово.
    1. Первый вход ТРМ138 описан как термометр сопротивления, подключен к нему термометр сопротивления - все работает отлично. Температуру показывает истинную, отчетливо прослеживается зависимость изменения показаний температуры от нагрева датчика.
    2. Не изменяя ничего в первом канале, присоединяем к любому входу, например, второму (предварительно описанному как токовый, tY10) никель-кадмиевый аккумулятор напряжением 1,2 вольта. Вход при этом (для чистоты эксперимента, хотя по-моемому можно было бы и не делать) зашунтирован резистором 100 Ом. Это с целью создать имитацию тока 12 мА по второму входу. Полярность соблюдена. В результате этой процедуры имеем сбой показаний по первому входу, да и на втором нет реальных показаний.
    3. Отключаем второй вход от источника сигнала - первый вход приходит в норму.
    4. Достаем другой прибор из коробки. Ситуация аналогичная.
    Возможно, что-то лежит на поверхности, но сам догадаться не могу. Помогите пожалуйста.

Ваши права