Показано с 1 по 6 из 6

Тема: измерение мощности на 2,4...8 кгц

  1. #1

    Question измерение мощности на 2,4...8 кгц

    для индукционного нагрева 10 ...100квт 2,4 кгц надо замерить выходную мощность однофазной цепи машинного преобразователя впч-100-2400 при токах до 280а и напряжении 100...800в и перекинуть ее в стандартный сигнал или в Mobbus устройство Rs485..232. можно просто как внутризаводское измерение.
    возможно кто то сталкивался с такой задачей?

  2. #2

    По умолчанию

    разве мощность на входе преобразователя не зависит от мощности на выходе?

  3. #3

    По умолчанию

    да, зависит. Туда входят КПД двигателя,КПД генератора, коэфф. мощности - cos(fi), и настройка на резонанс с индуктором. И скорее всего все это зависит еще и от режима работы ...

  4. #4

    По умолчанию

    один мой очень пожилой товарищ говорил что ток можно измерить с помощью датчика холла, и вроде даже существуют стандартные преобразователи на этом принципе, вроде как частота переменки не влияет на имерение...

    а зачем мерить ток перед всем шкафом? только сразу перед генератором, а всякие поправки любой контроллер посчитает

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    один мой очень пожилой товарищ говорил что ток можно измерить с помощью датчика холла, и вроде даже существуют стандартные преобразователи на этом принципе, вроде как частота переменки не влияет на имерение...
    Товарищ говорил правильно - таковые существуют. И стандартные есть, их можно использовать и на переменку и на постоянку.
    В принципе 2кГц - не шибко большая частота, поэтому думаю можно использовать и обычные датчики на базе трансформаторов тока.
    Вот эти вроде даже до 50 кгц берут.
    http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth700-3000.html
    Выход - токовая петелька, подцепить к МВ110-8АС и получим Modbus
    Последний раз редактировалось Sniper007; 16.07.2010 в 13:11.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #6

    По умолчанию

    товарищи- мне надо мерить мощность активную переменного тока на 2400 гц! за ссылку спасибо, но я с этими товарищами уже в диалоге. и у дим200 или дим20 есть ограничения (по напряжению, току, конструкции). возможно получится сделать заказной.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •