Тема: потеря связи плк 110-60

  1. #11

    По умолчанию

    1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10386
    2. Моя совесть - как у младенца. И не такое выносила.
    А если серьезно: мы не прячем сложностей и не удаляем темы. Но правила форума (реклама других производителей) никто не отменял...
    Если не секрет - что за установки АСУчивали с помощью ПЛК110 (интересуюсь для собственного развития).

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    соотнеся число проданных контроллеров с числом жалоб, а тем более с числом "нерешаемых" правильными настройками и программой проблем - можно сделать совсем противоположные выводы.

    проблема с кнопкой - мне удалось её недавно повторить только выломав пласмасску кнопки чтобы было видно кусок контакта - начались остановы. до этого 3 года повторить ошибку на фирме не удавалось (даже в ходе суточных прогонов всех плк).
    проблема есть, но она легко решаема.
    Так что проблема с самой кнопкой Старт/Стоп (со временем пропадает контакт или наоборот появляется) или как ранее писал Николаев Андрей в системном программном обеспечении ПЛК.

  3. #13

    По умолчанию

    В программном обеспечении.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10386
    Если не секрет - что за установки АСУчивали с помощью ПЛК110 (интересуюсь для собственного развития).
    Уже никакие. При таком отношении фирмы к замеченным ошибкам не вижу смысла (3 года на устранение, при этом продолжается продажа контроллеров, которые в любой момент могут самопроизвольно остановиться).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 02.05.2011 в 11:09.

  5. #15

    По умолчанию

    Что уже никакие я понял из предыдущего поста. Интересно какие пробовали эти три года.
    Ну в общем то не будем - кроме негатива пока ждать от Вас, к сожалению, нечего.
    Писал ранее и пишу снова - приношу извинения от лица компании.
    Проблему действительно сложно было понять. И, как видно из форума, к стати, такое поведение было единичным. Массовый характер приняло совсем недавно. Как "штопается", (до этого момента именно штопается) мы рассказали. Ошибку нашли совсем недавно, когда пару контроллеров от клиентов получили с конкретным описанием. Сейчас тестируем исправленную версию ПО.
    Да, и еще - контроллеры, которые ВОЗМОЖНО могли так себя вести начали выпускаться 1,5 года назад всего. Точно не 3.

    Мнение свое можно сколько угодно высказывать. Но провокации устраивать не стоит.

  6. #16

    По умолчанию

    Извиняюсь что влез, но смысла создавать тему нет, т.к. и название было бы один к одному.
    Имеется ПЛК110-220.60КМ и панель OMRON NS5-MQ00B-V2.
    Так вот когда к ноуту подключен контроллер по RS232 и панель по USB (между собой по modbus rtu), то все путем, как только отключаем контроллер от ноута, то появляются ошибки на панели, а как отключаем панель от USB, то панель вообще теряет связь с контроллером!
    При тех же настройках один в один, но с контроллером ПЛК100-24РМ + МВУ8 панель работает прекрасно и ничего не теряет вот уже полдня!!!
    Так что уберите из подписи что ПЛК110 - рулез - он вообще ни разу не рулез!
    И что делать с этим мусором (плк110) вообще?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь что влез, но смысла создавать тему нет, т.к. и название было бы один к одному.
    Имеется ПЛК110-220.60КМ и панель OMRON NS5-MQ00B-V2.
    Так вот когда к ноуту подключен контроллер по RS232 и панель по USB (между собой по modbus rtu), то все путем, как только отключаем контроллер от ноута, то появляются ошибки на панели, а как отключаем панель от USB, то панель вообще теряет связь с контроллером!
    При тех же настройках один в один, но с контроллером ПЛК100-24РМ + МВУ8 панель работает прекрасно и ничего не теряет вот уже полдня!!!
    Так что уберите из подписи что ПЛК110 - рулез - он вообще ни разу не рулез!
    И что делать с этим мусором (плк110) вообще?
    Зря Вы так. ПЛК110 не мусор, хотя проблемы есть и их надо решать.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь что влез, но смысла создавать тему нет, т.к. и название было бы один к одному.
    Имеется ПЛК110-220.60КМ и панель OMRON NS5-MQ00B-V2.
    Так вот когда к ноуту подключен контроллер по RS232 и панель по USB (между собой по modbus rtu), то все путем, как только отключаем контроллер от ноута, то появляются ошибки на панели, а как отключаем панель от USB, то панель вообще теряет связь с контроллером!
    При тех же настройках один в один, но с контроллером ПЛК100-24РМ + МВУ8 панель работает прекрасно и ничего не теряет вот уже полдня!!!
    Так что уберите из подписи что ПЛК110 - рулез - он вообще ни разу не рулез!
    И что делать с этим мусором (плк110) вообще?
    Сумбурненько как то, кроме конечно последних громких рулез и не рулез.
    Если есть желание разобраться - давайте разбираться. Что, к чему и как подключено. Почему пропадает связь, и какая связь, между подключением панели (видимо через порт программирования) к ПК и работой ПЛК.
    ПЛК и панель подключены, вытаскиваем кабель программирования ПАНЕЛИ, связь пропала...
    Ну точно контроллер виноват...

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сумбурненько как то, кроме конечно последних громких рулез и не рулез.
    Если есть желание разобраться - давайте разбираться. Что, к чему и как подключено. Почему пропадает связь, и какая связь, между подключением панели (видимо через порт программирования) к ПК и работой ПЛК.
    ПЛК и панель подключены, вытаскиваем кабель программирования ПАНЕЛИ, связь пропала...
    Ну точно контроллер виноват...
    Если 2 других контроллера работают без проблем с этой панелью: работает плк100, работает SU112, но не работает плк110 то что в конце концов то не работает? К гадалке не ходи - плк110.

    Панель имеет два выхода для подключения к modbus (rs232 и прочие) и порт USB. Программирую панель через USB. ПЛК110 подключен к одному входу запрограммированному под modbus (на ПЛК средний вывод RS232, программирую через debug RS232). Кабель для подключения панели был сделан по схеме из документации ПЛК110. Скоростью играть пробовал - от 9600 до 115200. Эффекта никакого - потеря связи...
    Те же самые параметры модбас (те же переменные, тот же порядок, те же скорости и т.д.), но с ПЛК100 работают без проблем - хоть подключен ноут, хоть нет. Проверял на скорости 115200, другие даже уже и не проверял.
    Контроллер ПЛК110 выпущен в 2011 году, прошивать пробовал - не помогает. ПЛК100 вроде вообще 2008 года выпуска, вчера же перешил - так же ничего не теряет.
    Еще на ПЛК110 есть проблема с потерей программы при пропадании питания, которая была уже описана, но на более ранних контроллерах - помогло снятие перемычки для программирования.

  10. #20

    По умолчанию

    Стоп. Давайте от обратки. Если отдельно запрограммировать контроллер и отдельно панель. Отключить их от компьютеров и соединить - нет связи?
    Если вопрос в этом - обязательно проверим.
    Можно описание и проект (часть проекта) на plc@owen.ru с данными по контроллеру, настройками.

    Про перемычку - правда. По результатам исследования компания Atmel поставляет память (Flash) на которой эта перемычка срабатывает Random-ом: когда ничего не защищает от записи, когда защищает только загрузочную часть, а когда и всю FLASH... Устраняется только снятием перемычки. Сейчас если подтвердится в тестировании - перестанем перемычку ставить вообще на производстве...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •