Показано с 1 по 3 из 3

Тема: SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251

  1. #1

    По умолчанию SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251

    Подскажите пожалуйста, как в SIMP Light Free настроить из мнемосхемы запуск (и остановку) терморегулятора ТРМ251. То есть хотелось бы иметь на мнемосхеме кнопку ПУСК/СТОП, при клике на которой запускалась или принудительно останавливалась "Программа технолога".
    В "Конфигураторе каналов" вроде бы можно настроить канал "Пуск-стоп регулятора", но я не знаю, как это сделать правильно.

  2. #2

    Lightbulb Simp Light

    Добрый день!

    Всё очень просто:

    1. Настраиваете OWEN OPC


    2. Проверяем, включен ли OWEN OPC в список достуных OPC серверов




    3. Добавляете Канал в Конфигураторе Simp light


    4. В редакторе мнемосхем создаёте 2 кнопки.
    Одна на ПУСК, вторая на СТОП (пока так, скоро будут доступны кнопки типа триггер, тумблер и т.д.)






    5. Более подробно про теги.каналы прибора ТРМ251 можно почитать по ссылке - http://www.owen.ru/uploads/params_trm251_v1.10.zip



    6. Связку русских названий и английских названий тегов можно посмотреть в Конфигураторе:





    С уважением, Дмитрий Шульгин.
    +7 91 22 78 33 78
    SIMP Light Group
    Последний раз редактировалось miniscada.com; 17.08.2010 в 20:57.

  3. #3

    Thumbs up

    спасибо вам уважаемый дмитрий за столь подробный ответ!
    у меня всё получилось!!!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •