Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Контроль обрыва линии датчиков

  1. #1

    По умолчанию Контроль обрыва линии датчиков

    Существует ли какой нибудь способ контроля обрыва линии связи датчика с дискретными входами ПЛК100(150). Например, параллельно резистор и т.д.

  2. #2

    По умолчанию

    Только с аналоговыми... DECODE_FLOAT

  3. #3

    По умолчанию

    Дублирование или 2 из 3-х если при обрыве нужно знать правильное значение.

  4. #4

    По умолчанию Тоже вариант

    Если возможно попробуйте использовать для дискретных входов МВА8, он точно видит обрыв линии.
    или используйте стандартную сигнализацию.
    Так же можно использовать токовые входа (контроллера или МВА8) в дальнем конце линни резистор и питание через него на вход контроллера (или МВА8).
    Вариантов много выбирайте сами :-)