    здравствуйте.
    имеется приборчик нпт-1,к нему подключен датчик дтс 125-50м W:=1,426.
    нпт подключен к буржуйскому контроллеру .
    подключение выполнено правильно,прибор сконфигурирован под датчик,но при включении питания светодиод питания мигает , выходной сигнал 22ма (как при аварии).
    сопротивление датчика (вместе с проводами) -58 ом(судя по характеристикам нормально).
    вопрос : в чем может быть загвоздка???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    подкдючили по трехпроводной схеме?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    у датчика двухпроводное подключение.(дтс 125 50м в21.60).
    сопротивление линии с датчиком при температуре 25 град(примерно) 58 ом(измерено китайским мультиметром:d ).
    калибровку ацп под диапазон датчика(-50...+100) делал , нпт не хочет , или не может видеть датчик(на выходе 22ма ).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    поставьте перемычку. это единственный датчик -двухпроводный , нет третьего провода из-за упрощения конструкции и небольшой длины. перемычка все равно нужна.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    да, с перемычкой заработало.