Тема: передать строку символов от плк150 на сп270

  1. #1

    По умолчанию передать строку символов от плк150 на сп270

    добрый день!
    можно ли (если да, то как) передать с плк на сп270 строку символов (сообщение об ошибке, например) и отобразить ее на экране? везде где не смотрел в конфигураторе, можно передавать только биты, слова или двойные слова.

    заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    есть кнопка "аварийные сообщения" , то или иное введенное разработчиком сообщение отображается на экране по значению передаваемого слова(числа)
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 07.07.2010 в 13:18.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Такая возможность есть, но только латиницей.
    Там есть переменные типа строка. кодировка в виде ASCII. Один word два символа. Ну и выводите все что хотите.
    Примеров такой работы нет. За все время эксплуатации, нам ни разу не потребовалось. Думаю, не сложно будет разобраться.
    А вообще предыдущее предложение гораздо удобнее.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, раз только латиница, то действительно лучше хранить все сообщения на панели, а передавать только их номер.

    А какой элемент использовать для отображения символов ASCII на панели? Текстовый дисплей? С ним кстати в конфигураторе невозможно работать, вылетает assertion error, при попытке что-то поменять в его свойствах.