Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: плк 110-60 и мва8

  1. #1

    Unhappy плк 110-60 и мва8

    помогите кто чем может.
    надо подключить три МВА8 к плк 110-60-Р-М
    делаю все по инструкции для подключения по ModBus:
    "В открывшемся контекстном меню выберите пункт Append Subelement, а в появившемся новом контекстном меню – пункт ModBus (Master). "
    "2. Разверните пункт ModBus (Master), нажав левой кнопкой «мыши» на значке «+». Выделите пункт RS-485 [SLOT] "
    а у меня там пункт RS-232 [SLOT],что я только не делал ни как не сделать мне RS-485.
    мне кажется что-то я делаю не так, хотя это самое начало инструкции

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте выделить существующий интерфейс и сделать Replace Element

  3. #3

    Smile

    спасибо!!!
    будем читать дальше!

  4. #4

    По умолчанию продолжаем читать

    мва8 подключен по модбасу.
    вопрос: как узнать например об обрыве датчика?

    до этого подключал по овену там Decode_float мне помог. а теперь он молчит и ничего не говорит.
    заранее спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    А документацию глянуть???
    По ModBus предусмотренны специальные регистры, сообщающие об ошибке...

  6. #6

    Smile

    спасибо.в руководстве по эксплуатации на этот прибор все рассказано(стр. 49-55).
    правда я не нашел где сказано,что decode_float не работает по модбасу, ну да ничего.

  7. #7

    Unhappy продолжение

    у меня даже на столе постоянно проскакивает ошибка 81.
    она конечно редко проскакивает и делу это не вредит.
    но мне интересно как узнать произошел ли обрыв связи?
    если отсоединить провода от одного из приборов, то ошибка тоже только проскакивает, поэтому поставить таймер с задержкой срабатывания никак(((

    подключаюсь по модбасу
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 23.06.2010 в 17:24.

  8. #8

    По умолчанию

    помимо кода ошибки мастер сообщает соответствующий коду ошибки адрес прибора.
    а дальше просто анализируете код и адрес вместе, а не по отдельности!

  9. #9

    Unhappy

    если ошибка проскакивает просто так, типа случайно, то там тоже есть адрес.
    и как анализировать-то, а если случайная ошибка тоже будет по одному и тому же адресу?
    это что анализировать еще и успешные передачи и смотреть был ли там тот адрес по которому тока что была ошибка?
    нипонятна....

  10. #10

    По умолчанию

    алгоритм следующий - для каждого адреса заводим таймер с задержкой включения. если для этого адреса появляется ошибка - таймер включаем, если нет ошибки - выключаем.

    если это не случайная помеха а сбой прибора - ошибки для адреса будут идти постоянно и таймер сработает, сообщив об аварии.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •