Тема: проблема с 2трм0 и термопарой

  1. #1

    По умолчанию проблема с 2трм0 и термопарой

    доброе утро! столкнулись со следующей проблемой. на теплогенераторе стоит термопара и замеряет температуру сушильного агента (с.а.). стандартная температура с.а. 900-1000°с. но был случай и неоднократный, когда температура выходила за пределы, т.е. 1100-1200°с. термопара рассчитана на температуру 1000°с. после скачков температуры. прибор 2трм0 стал показывать различные цифры с интервалом в секунду и 286°, и 525°, и 726°. короче, температура начала скакать. возможно пережгли термопару.
    поменяли термопару, а прибор ведет себя явно не адекватно. сняли прибор с панели положили рядом терпомару и начали снимать показания. в течение минуты температуру показывал 30°с (окр. среды), а потом с интервалом в несколько секунд температура начала расти... и так до 1200°, а потом и вовсе 4 черточки показал. и так с обоими каналами.
    прошу помощи.
    ах да, на клеммах термопарных выходов напряжение 24 в.

  2. #2

    По умолчанию

    это что- на клеммах прибора к датчику при отключенной термопаре- 24в? по моему там напряжения быть не должно. другой прибор не пробовали?

  3. #3

    По умолчанию

    24в? какой тип термопары? с нормирующим преобразователем?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    превышение температуры датчика выше допустимой не может вывести прибор из строя. опасным может быть отсутствие или повреждение изоляции рабочего спая от корпуса датчика. что вероятно и произошло. если лабораторная термопара исправна, скорее всего прибор в ремонт.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    на входах прибора при типе хк, ха напряжение при измерении =вольтметром в пределах 2-3 в изменяющееся во времени(мультиплексируемое).

  6. #6

    По умолчанию

    при подключенной термопаре (тип хк) на выходах напряжение 24 в. я тоже думаю что его не должно быть... также понимаю, что перегрев термопары не может вывести прибор из работы.. термопара обычная тхк до 1000°с.
    Последний раз редактировалось MURAvei; 30.06.2010 в 10:36.

  7. #7

    По умолчанию

    ну правильно, если на клеммах висит 24в- то это ж сколько тысяч градусов должно быть? вот он и показывает. наверно прибор накрылся. еще интересно- старая термопара, нагретая до 1000- звонится на корпус?

  8. #8

    По умолчанию

    всем спасибо за мысли и комментарии. вылечилось все покупкой нового прибора. )) видать как-то и его зацепило...