  1. #1

    По умолчанию Siemens ПЛК-110 и функция 05h modbus

    Имею расходомер Siemens вторичний блок MAG 6000 c модулем modbus
    Испльзую как слейв для ПЛК-110. HMI601S как мастер для ПЛК-110. К выходам подключены поворотные пневмовентели с електромагнитными клапанами и насос, к входам, датчики положения вентилей. Обмен настроил в конфигураторе. Принимаю данные о мгновенном расходе, и с накопительных счетчиков прямого и обратного потока. Не могу сделать сброс двух счетчиков и удержание значений на момент мойки линии, поскольку, необходимо применить функцию 05 (запись coil). Регистры с 0 по 20 отведены в расходомере под coils попробовал использовать функцию 0F получил ответ ошибка 8F код исключения 01. Попробовал функцию 06 получил 86 01.
    Подскажите что делать без функции 05. Система работает, но не в полном обеме и ее не приймут.
    P.s Писать о том что 05 не поддерживается овен не надо прочитал пожже чем купил контролер. Дайте варианты выхода с ситуации.