    Пробую работать в связке 4 МДВВ + ПЛК100. МДВВ подключены через RS485 DCON. Конфигуратором МДВВ настроил для всех модулей сетевые параметры, по отдельности для каждого модуля.
    Потом пришла такая мысль - а что если подключить сконфигурированные по адресам МДВВ к конфигуратору? Вродебы должно работать. Однако прибор с адресом 8 отвечает за себя, а когда обращаешься к 16, то и за него но уже с ошибками. Помогите разобраться!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Если я не ошибаюсь, то адресация МДВВ задается через 12

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kimcomnet Посмотреть сообщение
    Если я не ошибаюсь, то адресация МДВВ задается через 12
    нет, адресация через 8 - ошибка в старом варианте документации.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Так, через 8 или же 12? В РЭ до сих пор стоит 12

  5. #5

    По умолчанию

    Через 12
    Адресация в протоколе ОВЕН идет через "число каналов". Их в приборе 12 входов и 8 выходов. В 12 каналов все укладывается
    Важно только для протокола ОВЕН

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Спасибо, Андрей!