Показано с 1 по 4 из 4

Тема: как найти причину самосброса?!

  1. #1

    По умолчанию как найти причину самосброса?!

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.10.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 12:24:25 Jul 23 2009
    MAC 6A:77:00:21:01:C7
    IP 192.168.50.92
    GATE 0.0.0.0
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 14
    Licence unlimited

    Редактирую проект - заливаю в ПЛК - стартую
    ошибка связи #0
    ПЛК самосбрасывается и запускается с загрузочного проекта
    Где рыть?! Как найти причину?!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    иногда помогает сброс (нажать на скрытую кнокпку) перед установкой связи

  3. #3

    По умолчанию

    интересно!!!
    если выполнять проект пошагово F10 все работает, F5 - и плк перезагружается!!

  4. #4

    По умолчанию

    разобрался сам! есть ограничение на время одного цикла Plc_prg, т.е. если внутри есть программные циклы с продолжительным временем выполнения, происходит сброс по системному сторожевому таймеру.