как найти причину самосброса?!
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.10.7
Need Target version 2.10
Compiled: 12:24:25 Jul 23 2009
MAC 6A:77:00:21:01:C7
IP 192.168.50.92
GATE 0.0.0.0
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 14
Licence unlimited
Редактирую проект - заливаю в ПЛК - стартую
ошибка связи #0
ПЛК самосбрасывается и запускается с загрузочного проекта
Где рыть?! Как найти причину?!
-
иногда помогает сброс (нажать на скрытую кнокпку) перед установкой связи
-
интересно!!!
если выполнять проект пошагово F10 все работает, F5 - и плк перезагружается!!
-
разобрался сам! есть ограничение на время одного цикла Plc_prg, т.е. если внутри есть программные циклы с продолжительным временем выполнения, происходит сброс по системному сторожевому таймеру.