Тема: Trm 212

  1. #1

    По умолчанию Trm 212

    Доброго времени суток уважаемые гуру. Скачал демо-версию SCADA системы Trace Mode 6, используя подсказки участников форума подключил прибор ТРМ 212, но возникла проблема- в ТМ6 индицируются только целая часть измеренной величины на входе прибора. Цифры, которые находятся после запятой благополучно превращаются в нули, хотя на приборе индикация полная. Где поискать причину вышеуказанного эффекта?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мих Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток уважаемые гуру. Скачал демо-версию SCADA системы Trace Mode 6, используя подсказки участников форума подключил прибор ТРМ 212, но возникла проблема- в ТМ6 индицируются только целая часть измеренной величины на входе прибора. Цифры, которые находятся после запятой благополучно превращаются в нули, хотя на приборе индикация полная. Где поискать причину вышеуказанного эффекта?
    Я подозреваю, что проблема в установках параметра dP1 (dP2). Смотрите Приложение Г, у меня стр.90, в книжечке.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Дело в том, что на приборе индикация нормальная(у значения измеренного сигнала после запятой есть цифры). Поскольку у меня к ТРМ212 подключен ТСП, параметр dP1 у меня недоступен. При индикации в Trace Mode 6 отображается только целая часть измеренного цигнала(пример на экране ТМ6: 28.0; на экране измерителя ТРМ212: 28.9), а после запятой нули .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мих Посмотреть сообщение
    Дело в том, что на приборе индикация нормальная(у значения измеренного сигнала после запятой есть цифры). Поскольку у меня к ТРМ212 подключен ТСП, параметр dP1 у меня недоступен. При индикации в Trace Mode 6 отображается только целая часть измеренного цигнала(пример на экране ТМ6: 28.0; на экране измерителя ТРМ212: 28.9), а после запятой нули .
    Да, вижу: "2. Для датчиков ТС и ТП параметр dP по умолчанию равен 1 и не изменяется."
    Т.е. он равен 1 и соответственно скада должна показывать с точностью до 1 знака после запятой.
    Попробуйте подключиться к ОРС другой скадой или каким-нибудь ОРС эксплорером. Если там будет все ок, значит проблема в скаде. Если там будет не ок, значит проблема в ОРС.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно выложить ваш проектик Trace Mode 6 или прислать в личку. Чтобы посмотреть вчём дело. Проблем опроса данного прибора не раньше не возникало

  6. #6

    По умолчанию

    всё, разобрался. данный эффект оказывается возникает если к индикаторам тм6 привязывается сигнал из вкладки "источники/приёмники". если привязать сигнал из вкладки "каналы", то всё работает нормально.