Показано с 1 по 6 из 6

Тема: зачем вообще нужен график обратной воды?

  1. #1

    По умолчанию зачем вообще нужен график обратной воды?

    добрый день!

    объясните пожалуйста, зачем с технологической точки зрения нужно контролировать температуру обратной воды (как это реализовано в трм133)?

    в трм133 имеется функция "защита от превышения температуры обратной воды", так вот, не очень понятно, что плохого, если температура обратной воды будет высокой?

    конкретно интересует, нужна ли такая функция в частном коттедже, где нагрев воды осуществляется со своего котла? или это имеет смысл только если отопление подключено к какой-либо городской/общей сети?

    поиск по форуму не не дал вразумительного ответа, гугл тоже

    заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В частном коттедже с собственным котлом данная функция не нужна. Она востребована действительно только в том случае, когда горячая вода поступает из городской сети и возвращается соответственно в город. Для того чтобы в приборе эту функцию "выключить", необходимо установить максимальные границы графика по обратной воде (Настройка/Параметры/Машина состояний/Gr.Up и Gr.dn) и, если датчик по обратной воде не стоит, установить на вход 3 резистор номиналом 50 или 100 (Ом). В таком случае прибор будет считать, что обратная вода находится в пределах графика и поддерживать Тприточная.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фадеева надежда Посмотреть сообщение
    она востребована действительно только в том случае, когда горячая вода поступает из городской сети и возвращается соответственно в город.
    хорошо, с коттеджем понятно. а в случае городской сети, кому лучше/хуже становится, если возвращаемая вода будет слишком горячей?

  4. #4

    По умолчанию

    кпд тепловой машины зависит от разницы температур. вкратце обратную воду летом теплосеть хочет холодную - что бы охладить свои турбины и/или теплообменники и получить с вас денег побольше при невыполнении условий. но зимой сильно холодную воду нельзя отдавать , т.к. можно разморозить сеть. все конечно сложнее, но принцип понятен.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5

    По умолчанию

    и не только.
    если не брать экономические вещи и цикл карно (предельный кпд теплового двигателя), то малая разница подачи и обратки говорит об не эффективной работе теалообменника. грубо - и сам не съем и другим не дам

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо всем за объяснения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •