Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ип-320 и расходомер

  1. #1
    Пользователь Аватар для asup_svk
    Регистрация
    13.04.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    32

    Exclamation ип-320 и расходомер

    Доброе время суток!
    Имеется панель ИП-320 (master) и расходомер СУР-97.
    Запрос мгоновенного расхода для данного расходомера должен иметь следующий вид:
    Код:
    01 04 10 02 00 02 D4 CB
    Далее выставляем в конфигураторе v6.5k настройки для чтения регистра:



    Через сниффер, смотря запрос данных с панели к расходомеру, мы видим следущее:
    Код:
    01 03 10 02 00 02 61 0B
    Так как идет обращение к неподдерживаемому расходомером коду функции 03 вместо 04 то прибор не отвечает.

    Почему при установленном в конфигураторе коде функции 4x в запросе мы получаем код функции 03?

    p.s. В конфигураторе кроме кода 4х ничто другое не выставляется.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    так исторически сложилось
    к сожалению, в ближайшее время никаких исправлений мы вносить не планируем.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •