Тема: проблема подключения к пк трм201/202

  1. #1

    По умолчанию проблема подключения к пк трм201/202

    добрый день. столкнулся с проблемой подключения 14 приборов трм, из которых трм202 3 шт. приборы расположены в 2х цехах по термообработке деталей.все приборы соединены согласно схемы, приведённой в руководстве по эксплуатации. при попытке соединения всех приборов с пк посредством преобразователя интерфейса ас-4 ничего не получается. ни конфигуратор трм, ни прочее по, скаченное с вашего сайта приборы не видит. так как я впервые столкнулся с подобной проблемы, опыта у меня практически нет, хотелось бы увидеть подробное объяснение, как мне подключить и настроить данные устройства к пк и какое по для этого необходимо. заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    извините за офтоп, прошу модераторов форума перенести данную тему в другой раздел, ошибся, не там создал))))

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ~Sergey~ Посмотреть сообщение
    добрый день. столкнулся с проблемой подключения 14 приборов трм, из которых трм202 3 шт. приборы расположены в 2х цехах по термообработке деталей.все приборы соединены согласно схемы, приведённой в руководстве по эксплуатации. при попытке соединения всех приборов с пк посредством преобразователя интерфейса ас-4 ничего не получается. ни конфигуратор трм, ни прочее по, скаченное с вашего сайта приборы не видит. так как я впервые столкнулся с подобной проблемы, опыта у меня практически нет, хотелось бы увидеть подробное объяснение, как мне подключить и настроить данные устройства к пк и какое по для этого необходимо. заранее благодарю.
    На сколько я понимаю, было бы желательно для начала подключить все приборы по очереди (по одному) к компьютеру и назначить им (с помощью конфигуратора) одинаковый протокол, скорость, четность, битность и уникальные адреса (в зависимости от выбранного Вами протокола). После этого уже можно пробовать работать с ними в общей сети.
    Как показала практика, временами со складов диллеров Овена оборудование приходит с непредсказуемыми настройками.
    Ну а информацию как правильно разводить сеть 485 в интернете можно найти легко.
    Если не получится пишите в личку, помогу чем смогу.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  4. #4

    По умолчанию

    дело в том, что была попытка подключить прибор индивидуально через преобразователь интерфейса АС-4, конфигуратор при этом после не продолжительной работы начинает зависать, а прибор просто не отвечает, да и уникальные настройки я вводил непосредственно через панель самого прибора, то есть выставлял тип протокола (пробовал и ОВЕН и ModBusRTU), присваивал уникальный адрес, становил скорость обмена информацией... всё равно пока эффекта ноль....

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ~Sergey~ Посмотреть сообщение
    дело в том, что была попытка подключить прибор индивидуально через преобразователь интерфейса АС-4, конфигуратор при этом после не продолжительной работы начинает зависать, а прибор просто не отвечает, да и уникальные настройки я вводил непосредственно через панель самого прибора, то есть выставлял тип протокола (пробовал и ОВЕН и ModBusRTU), присваивал уникальный адрес, становил скорость обмена информацией... всё равно пока эффекта ноль....
    Когда мы делали шаблоны поддержки овена для Winlog Pro, то сталкивались с такого рода проблемами на трм-ках. К сожалению сейчас не вспомню на каком номере точно. Одна из проблем была в том, что если с морды поставить протокол не овен, то все, конфигуратор уже не подцепится.
    Еще в каком то номере трм необходимо было делать адреса модбасовые кратные 8, иначе не работало напрочь.
    Для проверки, я бы Вам посоветовал протестировать свои модули с помощью наших бесплатных шаблонов и демоверсии скады: Подробнее
    Можете посмотреть ролик как просто сделать проект на основе шаблонов.
    Шаблоны
    Демоверсия и русификация

    Если этот вариант тоже не заработает, то наверное стоит задуматься об исправности преобразователя интерфейсов.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Я не очень понял, что именно вам нужно сделать. Сконфигурировать приборы или получать с них данные?
    Вообще ТРМ202, это не шибко сложный прибор чтобы возится с конфигуратором. С лицевой панели быстрее настроить будет.
    Убедитесь что все приборы могут работать с протоколом Modbus, так как ОВЕН начал выпускать такую модификацию сравнительно недавно.
    Насчет того что зависает конфигуратор, тут проблема вероятнее всего кроется в преобразователе АС4. Нужно попробовать обновить драйверы, шнурок заменить, подробнее тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3816
    Если у вас на компьютере есть COM порт, то советую купить АС3-М. Тогда проблемы точно исчезнут.
    Когда решите проблему с зависаниями, будем разбираться с опросом приборов в SCADA.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Рябинин Посмотреть сообщение
    На сколько я понимаю, было бы желательно для начала подключить все приборы по очереди (по одному) к компьютеру и назначить им (с помощью конфигуратора) одинаковый протокол, скорость, четность, битность и уникальные адреса (в зависимости от выбранного Вами протокола). После этого уже можно пробовать работать с ними в общей сети.
    Как показала практика, временами со складов диллеров Овена оборудование приходит с непредсказуемыми настройками.
    Ну а информацию как правильно разводить сеть 485 в интернете можно найти легко.
    Если не получится пишите в личку, помогу чем смогу.
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Я не очень понял, что именно вам нужно сделать. Сконфигурировать приборы или получать с них данные?
    Вообще ТРМ202, это не шибко сложный прибор чтобы возится с конфигуратором. С лицевой панели быстрее настроить будет.
    Убедитесь что все приборы могут работать с протоколом Modbus, так как ОВЕН начал выпускать такую модификацию сравнительно недавно.
    Насчет того что зависает конфигуратор, тут проблема вероятнее всего кроется в преобразователе АС4. Нужно попробовать обновить драйверы, шнурок заменить, подробнее тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=3816
    Если у вас на компьютере есть COM порт, то советую купить АС3-М. Тогда проблемы точно исчезнут.
    Когда решите проблему с зависаниями, будем разбираться с опросом приборов в SCADA.
    приборы я с конфигурировал непосредственно с лицевой панели, мне необходимо получить с них данные... Но ни одна SCADA программа трм'ки не видит, и подключится к приборам я не могу, а насчёт преобразователя интерфейса - приходиться работать с тем, что есть))))

  8. #8

    По умолчанию

    Какие именно SCADA пробовали? Используете ли Вы OPC-сервер, если да -то какой? Настроили ли Вы его?
    К замечанию, о том что при смене с лицевой панели протокола на ModBus конфигуратор не видит прибор. Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН.

    Проверьте АС4. Sniper007 все верно написал.
    Перед тем как скаду прикручивать- проверьте связку прибор-ас4-ПК
    Так как хотите работать по ModBus, то можете просто попробовать считать один параметр , например, ModBus Tester'ом.
    Регистры соответствующие указаны в РЭ к прибору

  9. #9

    По умолчанию

    Для начала попробуйте обновиться драйвера к АС4, другой кабель поставить.
    Большой расстояние до приборов? Кабель специальный для RS-485?
    Сделайте так. Скачайте Lectus
    http://www.owen.ru/catalog/64467020
    Demo версии для тестирования вам хватит, по нему сможете наблюдать за опросом. Выставьте на всех приборах протокол Modbus RTU (опять таки убедитесь, что все приборы его поддерижвают). Попробуйте снизить скорость опроса на всех приборах до 9600 бит/с.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ~Sergey~ Посмотреть сообщение
    а насчёт преобразователя интерфейса - приходиться работать с тем, что есть))))
    Вам надо последовательно перебирая варианты найти неисправную часть.
    Что можно посоветовать:
    1. Попробовать другой компьютер, мало ли какие глюки с виндами.
    2. Изыскать возможность и попросить диллера овена в Вашем регионе дать попробовать другой ас-4. Обычно они дают оборудование под гар.письмо.
    3. Попробовать любой другой конвертор интерфейсов любой другой фирмы.
    4. Если найдете комп с железным ком портом, то попробуйте конвертор интерфейсов RS232<->RS485.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.