    Question плк150 мастер + мва8 слейв + мсд100 мастер

    добрый день! имеется плк150 I-l в режиме модбас рту мастер по рс-485 а также мва8 в режиме модбас рту слейв. всё работает хорошо но возник вопрос, как заставить мсд100 считывать данные с датчиков и с плк150 и с мву8 ? мсд100 подключили на порт дебуг. заранее благодарен за максимально понятный ответ. сам только разбираюсь в этом. и ещё вопрос, какие адреса и регистры указывать в конфигураторе мсд100?

    владислав к.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    У МСД100 нет интерфейса RS232, только RS485 для связи с приборами.
    Модуль может работать в режиме SPY(Slave) по той же шине RS485.

  3. #3

    По умолчанию

    мсд подключили через конвертер на порт дебуг. в целом всё настроили, единственное что вероятно проблема в кабеле который паяли самостоятельно, перемычку вынули как говорилось в инструкции по сбору кабеля. пока мсд не видит данных ... будем продолжать. но я знаю что это возможно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    адреса и регистры мсд будут зависеть от того какой тип протокола прописан по дебаг, ну и соответственно, какие переменные там же

  5. #5

    По умолчанию

    такая же проблема столкнулись с МСД100
    ПЛК150(Master) - МУ110-8Р(Slave) - МСД100(SPY) : протокол овен, интерфейс RS-485 порт debug RS-232 занят СП270
    как сделать чтобы температура с аналогового входа ПЛК архивировалась на МСД...

    получается прибор(МСД) имеющий 1 интерфейс RS-485 сделан наполовину , потому что не получается никак его на одну шину RS-485 с приборами подключить(((

  6. #6

    По умолчанию

    Всем доброго дня!
    Как добиться приема данных на МСД 100 в режиме SPY от ТРМ 138?
    Имею ПЛК 110-60 М(Master) + МВ 110-16 ДН(Slave) + МУ 110-16Р(Slave) + 4 шт. ТРМ 138(Slave) + МСД 100(Master/SPY)
    Последовательность подключения устройств в RS485 соответствующая (слева на право), все устройства работают по протоколу ОВЕН.
    В качестве мастера выступает ПЛК.
    Когда ставлю МСД 100 в master (что по моему мнению неверно, но работает) данные принимаются, в SPY режиме данные не принимаются. Пока при работе двух мастеров не выявил проблем, но все же хотелось бы избежать грядущих проблем ))
    Каналы на МСД настроены на адреса ТРМ 138 (адреса ТРМ-ов – 32, 40, 48, 56)

    Мои настройки первого канала на МСД (всего настроено для регистрации 27 каналов)
    Канал№1 – Овен8
    Архивирование –вкл.
    Сетевой адрес – 40
    Hesh – 8784
    Индекс 255
    Формат регистра – FloatInv
    Порог архивирования - 10,00
    Время ожидания – 100