    По умолчанию 2трм1

    помогите!
    дельта т показывает отрицательное значение при подключении 2 датчиков

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    перекинуть датчики...1 на 2 вход, 2 на 1 вход

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, за совет!
    но мне нельзя менять местами датчики. 1 показывает вход, 2 выход.
    может есть другое решение. может надо поставить перемычки?

  4. #4

    По умолчанию

    посмотрите параметр B1-7 , B2-7 -положение дестичной точки. они должны быть одинаковы в обоих каналах.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо, проверю,
    но сказать результат смогу только после выходных

  6. #6

    По умолчанию

    добрый день!
    вопрос про регулятор "овен "трм1".
    мне нужно поддерживать температуру на уровне 160 градусов. я устанавливаю параметр а1-1 значение 01. при 160 градусах должно отключиться нагреватель. для этого я катушку на 220 в промежуточного реле подсоединяю к выходу 2 и 3. в такое последовательности с фазы на выход 3 потом с выхода 2 на катушку и с катушки на ноль. правильно эта схема подключения.

    когда светится индикатор к1 то выходы 1 и 2 разомкнуты, а мне нужны чтоб были замкнуты чтобы нагреватель был включён.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    вы подключаете нагрузку-катушку реле к нормально-разомкнутым контактам выходного реле 2 и 3. абсолютно верно. и также абсолютно верно, что при температуре ниже уставки контакты реле 1 и 2 будут разомкнуты, а замкнуты 2 и 3.
    тогда зачем вам замыкание контактов 1 и 2 , если катушка контактора подключена к контактам 2 и 3.