Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: плк-110. самопроизвольная остановка

  1. #1

    По умолчанию плк-110. самопроизвольная остановка

    Добрый день. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. ПЛК 110-60-М-Р управляет 4-мя электроприводами задвижек с местного пульта и по RS-485 с удаленного пульта. Сегодня я увидел, что при подаче удаленной команды на открытие одной из задвижек лампочка "работа" перестает светиться. Однако удаленная команда "стоп задвижки" проходит и лампочка "работа" загорается. Если не давать удаленную команду "стоп", ПЛК остается в не рабочем режиме и возникает аварийная ситуация. Те же действия с местного пульта проблем не вызывают (местный пульт подключен на входы ПЛК).Вопрос: при каких условиях возможен останов ПЛК? Возможно ли штатное управление этим процессом по каналу RS-485? Что можно предпринять в данной ситуации? У меня еще три таких же станции, там такое пока не замечено. RS-485 подключен на RS-485-1, RS-485-2 это локальные модули ввода-вывода, и резервный канал RS-485 - AC3 - RS232 (не debug). Именно по RS232 в данный момент идут команды.

  2. #2

    По умолчанию

    1/ Проверьте, что не отключают кнопкой на лицевой панели. А еще лучше в конфигурации ПЛК добавьте подмодуль Button - он заблокирует работу кнопки старт\стоп.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, после праздников попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    сегодня попробовал. вроде перестало.
    но все-таки здесь не все чисто. дело в том что плк находится в закрытом щите. нахождение оператора возле щита предусмотрено только в случае аварии. при этом нет необходимости открывать щит. сейчас идет пусконаладка и рядом вообще никого нет. все происходящее было замечено только после того, как мотор задвижки в крайнем положении остался под током.

  5. #5

    По умолчанию самопроизвольная остановка

    добрый день, у меня плк 110-60, таже самая проблема,
    плк самопроизвольно останавливается на мой взгляд
    безсиситемно, выше перечисленные методы не помогли.
    не знаю что делать. все что можно из программы выкинул,
    оставил мимнимум . в программе обычная логика, плюс управление
    через панель "овеновскую"

  6. #6

    По умолчанию

    Я, когда добавлял Button, добавил какую-то липовую переменную, значение ей я присваиваю от этой кнопки.

  7. #7

    По умолчанию

    у меня такое тоже было самопроизвольная остановка читая посты у меня волосы дыбам встают вот я попал.

  8. #8

    По умолчанию

    Не все так ужасно - пока кнопки button в конфигурации нет - действительно происходит на каких то объектах самопроизвольный останов.
    При добавлении Button - не было замечено ни разу...

  9. #9

    По умолчанию

    Прочитал тему ошибки и баи и не понял куда вставить и что присваивать.
    Вот сюда или как объясните по подробней плиз.
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    вот сюда добавте - должно помочь.
    и не забудте, что торгет файлы и прошивки должны совподать!!!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Buton.JPG (24.6 Кб, Просмотров: 87)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис