Тема: конфигурирование аналоговых входов мв110.2а через плк150, протокол овен

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3

    Red face конфигурирование аналоговых входов мв110.2а через плк150, протокол овен

    Не получается сконфигурировать типы подключаемых датчиков к МВ110.2А.
    Конфигурирую через ПЛК150.А-L, протокол ОВЕН.
    Контроллер видит модуль, настройки сети тоже получается менять, а вот датчики не сконфигурировать
    Мои действия:

    Добавляю Unsigned variable (Listen) c параметрами
    Address length: 8 bit
    Address: 16
    Hash name: in-t
    Index: 0
    Use a index?: No
    Polling time ms: 100
    Work Mode: Polling Time
    Repiat counter: 0
    Visibility: No

    Добавляю в неё 8 bits.

    Добавляю Unsigned variable (Write) c параметрами
    Address length: 8 bit
    Address: 16
    Hash name: in-t
    Index: 0
    Use a index?: No
    Polling time ms: 100
    Work Mode: Change Value
    Repiat counter: 0
    Visibility: No

    Добавляю в неё 8 bits.

    Для второго аналогового входа всё тоже самое, только Address = 17

    Что не так?

  2. #2

    По умолчанию

    адрес оставьте тот же а индекс меняйте от 0 и испльз индекс да
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    ура.
    спасибо!