Тема: помогите чайнику

  1. #1

    Question помогите чайнику

    а возможно ли соединить контроллер и Scada без Opc?
    извините если вопрос дурацкий?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    а возможно ли соединить контроллер и Scada без Opc?
    извините если вопрос дурацкий?
    Возможно, если скада поддерживает хотябы один из протоколов, которые поддерживает контроллер.
    Вам стоит уточнить свой вопрос, если хотите получить точный ответ.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  3. #3

    По умолчанию

    а почему нужно именно не используя Opc? чем он не устраивает?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  4. #4

    Smile

    спасибо за быстрые ответы
    я просто первый раз имею дело с ОВЕН (на столе лежит ПЛК 110-60, 3 МВА8 и ИП320).
    вроде пока все не плохо получается
    благодаря хорошему форуму
    и мануалу
    планируется выводить сигналы с ПЛК на скаду.
    ни разу такого не делал.
    вроде где-то слышал что без OPC лучше...
    а как лучше?
    надежнее?
    скорость больше?
    проще?
    не знаю с чего начать.
    скада уже есть, модбас поддерживает.InduSoft называется.


    как я понимаю это надо будет написать так называемый драйвер (названия переменных сопоставить адресам в контроллере)
    настроить Ethernet
    и тогда можно будет начать рисовать?
    Последний раз редактировалось a_l_e_x; 24.06.2010 в 16:57.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    планируется выводить сигналы с ПЛК на скаду.
    ни разу такого не делал.
    вроде где-то слышал что без OPC лучше...
    а как лучше?
    надежнее?
    скорость больше?
    проще?
    не знаю с чего начать.
    скада уже есть, модбас поддерживает.InduSoft называется.
    как я понимаю это надо будет написать так называемый драйвер (названия переменных сопоставить адресам в контроллере)
    настроить Ethernet
    и тогда можно будет начать рисовать?
    Если скада поддерживает Modbus TCP, то Вы можете подключить скаду к ПЛК через эзернет минуя ОРС. Так же ПЛК можно подключить и через последовательные протокол Modbus RTU через ком порты, если скада поддерживает только Modbus RTU.
    Не знаю про какой драйвер Вы говорите. /-) Обычно в скаде выбираете протокол и составляете список переменных с адресами. Потом рисуете, просто используя уже имеющиеся переменные.
    А что лучше через ОРС или на прямую - это все очень зависит от того как реализован протокол в ОРС и в скаде. Если Скадовский протокол работает надежно и без глюков, какой смысл запускать доп.программу?
    Если не секрет, чем обусловлен выбор скады индасофт?
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  6. #6

    По умолчанию

    чем обусловлен выбор не знаю.
    выбирали знающие люди до меня.
    спросить их уже никак.
    но я знаю, что они попробовали MasterSCADA, InTouch и еще не знаю какие и выбрали InduSoft.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    вроде где-то слышал что без OPC лучше...
    Точно не знаю что это - полуправда или полуложь. Если у разработчиков SCADA или OPC сервера руки растут оттуда откуда у нормальных людей растут ноги, то да хуже. Если же у разработчиков с руками все нормально, то без разницы.
    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    а как лучше?
    надежнее?
    скорость больше?
    проще?
    По сложности - одинаково.
    Надежнее - объяснил выше.
    Лучше - это вообще понятие абстрактное.
    Скорость. Любой современный комп справится с OPC без всяких проблем. Так что тоже одинаково.
    Но если например вы будете использовать Lectus OPC сервер (http://www.owen.ru/catalog/64467020). То в кроме всех Modbus протоколов (RTU, ASCII, TCP) получите возможность SQL запроса, и встроенную базу данных.
    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    но я знаю, что они попробовали MasterSCADA, InTouch и еще не знаю какие и выбрали InduSoft.
    Никогда про такую не слышал. А давно они пробовали? А то может с тех пор много воды утекло. А вообще лучше берите MasterSCADA - не пожалеете
    Последний раз редактировалось Sniper007; 24.06.2010 в 17:51.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  8. #8

    Smile

    что-то по вашей ссылке не нашел Lectus OPC сервер.
    она там как-то по другому названа?
    обязательно посмотрю MasterSCADA сам, как будет время

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    что-то по вашей ссылке не нашел Lectus OPC сервер.
    она там как-то по другому названа?
    Вообще вот разработчик данного OPC
    http://www.lectussoft.com/
    Просто ОВЕН также его продает с дополнительным модулем. Если купите данные OPC у ОВЕН то сможете получать архивные данные из ПЛК (20 функция Modbus).
    Цитата Сообщение от a_l_e_x Посмотреть сообщение
    обязательно посмотрю MasterSCADA сам, как будет время
    Попробуйте. Только лучше свежую версию.
    Для получения зарегистрируйтесь здесь
    http://www.insat.ru/services/support/
    Получите доступ к Demo версиям.
    Есть две версии:
    Demo - все модули и опции, но только час работы в режиме исполнения.
    RT - нет дополнительных модулей, и ограничение по каналам опроса в 32 точки. Зато без ограничений на время работы в режиме исполнения. Если проект небольшой - можно ее использовать.
    P.S. Для ознакомления лучше качать Demo.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).