Тема: плк63-l+трм201-овен

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию плк63-l+трм201-овен

    Попробовал запустить данный пример с диска ПЛК63. Работает только передача уставки. Значение температуры не читается. Номер порта -**Invalid 0 **.
    ПЛК периодически перезагружается.
    Нет ли в данное время рабочего проекта? Проект на диске по моему имеет ошибки даже в описаниях выполняемых операций.

  2. #2

    По умолчанию

    вот два примера провереных (рабочие на 100%).
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    То же самое. В St в коментах адрес-8, реально в блоках-2. Поменял конечно.Уставка пишется, значение температуры=0.
    Какая прошивка прибора в проекте? у меня 1.89 10 0с.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Правда кодесис ругается , что библиотеки изменены , хотя библиотеки с диска плк63. Взял другой плк63, а трм201 проверил с конфигом- общается нормально. Та же самая ситуация.
    Может что нибудь с библиотеками?
    И почему в онлайн порт com_num = ***INVALID: 0*** красным цветом?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    перепрошил плк63 на 1.94 с диска. ситуация та же -уставка пишется, значений температуры нет. проблема возможно в "измененных библиотеках". у меня те, что с диска плк63, а на каких делался проект из рубрики -рекомендации и примеры?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    удалите библиотеки из проекта и попробуйте подключить свои
    или измените дирректорию библиотек
    сохранитесь и перезагрузите проект.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    сделал. что самое интересное -уставка Sp меняется, Pv не читается, но если вместо Pv прописать Sp то уставка читается. может вместо Pv надо что нибудь типа Pv1, Lupv или другое имя?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    в конечном счете остановились на плк100. задача считать из трм32 Rs вычисленную уставку отопления и по ней высчитывать уставку(+2 гр.с) для подачи на трм12 управляющий(ие) котлом(ами) газовыми.
    налицо -экономия расхода газа.
    обмен плк100 с трм32,трм212 пошел без проблем. будем идти этим путем.