    Проблема с подключением СП270 и МВ110-8АС по ModBus. Задача простая на СП270 должны отображаться значения поступающие на 8 каналов МВ110-8АС, проблема в том, что на адреса регистров которые указанны в РЭ модуль никак не реагирует, панель выдает потерю связи. Может кто нибудь уже сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста пути решения данной проблемы.
    Ранее с подобной задачей чудесным образом справлялся МВ110-8А, там указанные в инструкции адреса регистров соответствовали действительности и все было замечательно, в чем загвоздка с МВ 110-8АС?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    кроме адресации регистров, модбас бывает ascii, rtu или ТСР, адрес ведомого устройства имеет значение, общие настройки канала должны соответствовать
    Адрес ведомого устройства 16 (то есть не менялся), и само сабой он указывается, пробовал и ascii и rtu, панель стоит мастером, более в сети устройств нет, я поставил на стол два прибора и пытаюсь их подружить.
    Для наглядности.
    Пытаюсь вытащить измеренное значение Read, по РЭ адрес регистра 0х120, 0х122, 0х122. Не получается. Таким же образом пытался вытащить iRD (0x100) и iRDt (0x108, 0x109).
    С модулем МВ110-8А, проблем не возникало, в чем загвоздка с МВ110-8АС?

  4. #4

    По умолчанию

    Проблему решил), на свежую голову нашел ответ в форуме.
    адреса регистров на чтение измеренного значения типа REAL
    в HEX:
    1 канал - 0Х120, 0Х121, 0Х122,
    ...........................................
    8 канал - 0Х135, 0Х136, 0Х137.
    в DEC:
    1 канал - 288, 289, 290,
    .................................
    8 канал - 309, 310, 311

    Спасибо всем, вопрос снят

  5. #5

    По умолчанию

    Прошу прощения, поторопился сказатть что вопрос решен. По факту оказалось, что панель с модулем связывается. но параметр который она отражает не соответствует истине. При связи контролера (ПЛК 154) с тем-же модулем по тем же адресам регистров все получается. Видимо СП270 и МВ110-8АС пока не дружат((((.

  6. #6

    По умолчанию

    Я когда-то тоже не смог подружить СП270 и переменные REAL. На форуме Посоветовали перейти на другой тип (word). Проблема отпала.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima_31 Посмотреть сообщение
    Я когда-то тоже не смог подружить СП270 и переменные REAL. На форуме Посоветовали перейти на другой тип (word). Проблема отпала.
    Так дело в том, что МВ110-8А и СП270 дружат прекрасно, а вот с МВ 110-8АС возникли проблемы, возможно как на всем новом чего-то еще недораьотано...

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    если РЕАЛы не соответствуют истине, я обычно вспоминаю про порядок передачи байт, либо старшим, либо младшим вперед и соответственно приемник отобразит значение в зависимости от своих настрек отобразит либо корректно либо нет

    PLC_Configuration_OWEN.pdf
    3.2.1.8 Параметр «Порядок передачи байтов посылки» (Byte Sequence)
    Последний раз редактировалось capzap; 15.09.2011 в 11:18.

  9. #9

    По умолчанию

    Сейчас готовлю пример, скоро выложу на форум

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Сейчас готовлю пример, скоро выложу на форум
    Спасибо))) Жду

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:39
  2. МДВВ и Scada. Проблема с подключением.
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 11:53
  3. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  4. проблема с подключением ттр Hd4044za2
    от Алексей П. в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 00:05
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •