    По умолчанию сп270 хронология событий и квитирование аварий

    Добрый день!
    Пишу проект, связка СП270 (мастер ModBas) и ПЛК100.
    По СП270 не могу решить задачу:
    как в хронологии событий при аварии и ее квитовании передать информацию о квитировании на ПЛК.
    Можно конечно применить сигнальное сообщение с функциональной кнопкой, но как в этом случае передать информацию о квитировании в хронологию событий?

  2. #2

    По умолчанию

    добрый день.
    событием - "квитировано", которое на момент квитирования, по функциональной кнопке(как вы и хотели), отправит плк по соответствующему биту. встаёт вопрос "что?"ну надо полагать последнее событие. если не так много ситуаций можно и ряд конкретных квитировать.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 21.06.2010 в 21:11.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    понятно, что можно вручную организовать вывод аварий и их квитирование с уведомлением плк ;-). но хотелось бы использовать для этой цели штатные средства - хронология событий!

  4. #4
    Пользователь Аватар для GSM73
    Регистрация
    11.11.2010
    Адрес
    МО Красногорск
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    тоже вопросик возник с сигнальным сообщением! связка сп-270 мва8.
    как привязать сигнальное сообщение к входу мва8 чтоб сигнализировало об обрыве термопреоброзователя!
    протокол: Modbus RTU (Панель мастер)
    Последний раз редактировалось GSM73; 14.11.2010 в 21:22.

  5. #5

    По умолчанию

    В МВА8 имеется регистр статуса измерения входа (см. таблицу Г5 РЭ на МВА8). Ваша задача:
    1) Скопировать регистр статуса нужного входа в панель с помощью функциональной области в любой свободный регистр памяти панели Psw256...
    2) Затем создаёте сигнальное собщение, которое анализирует бит данного регистра PSW.
    Вопрос какой бит? - Имеется таблица 6.3. Разбираемся:
    Например, "обрыв датчика" значение в скопированном регистре - 0xF00D, переводим в 2ичную систему: 1111000000001101. Теперь привязываем сигнальное сообщение к любому биту, например 0: 1111000000001101 - PSW_300_0.
    Если привязать к последнему, 15 биту, то можно анализировать сообщением любой код ошибки в канале измерения.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для GSM73
    Регистрация
    11.11.2010
    Адрес
    МО Красногорск
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    спасибо! все получилось!