Тема: оень большая иннерционность термопар

  1. #1

    По умолчанию оень большая иннерционность термопар

    здравствуйте,помогите пожалуйста решить проблему новичку.значится,имею трм251 и термопреобразователи сопротивлений дтс023-50п и дтс025-50м. суть проблемы при подключении любого из этих датчиков значение температуры ,отображаемое на табло,меняется ооочень медленно,т.е. например при нагревании, изменение на один градус занимает времени примерно минуту,тоже при остывание.тип датчиков выбран для каждого свой,постоянная времени цифрового фильтра выставлена на 0,период опроса датчиков -минимальный.как решить проблему?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    есть еще полоса цифрового фильтра, вдруг там-0.1 град.? а также длина погружной части достаточная, к тому, что не процесс ли измерения температуры стенки печи?