CoDeSys не видит ПЛК100 через GSM
Помогите разобраться!
Не могу установить связь между средой CoDeSys и удаленным ПЛК через GSM-модем (Модемы Siemens MC35i). Прошивки менял с 2.07 по 2.14.2. Все делаю по "Инструкция по созданию удаленного подключения средой CoDeSys к ОВЕН ПЛК через модем". ПЛК подключен через RS-232Debug к модему кабелем КС3, переключатель в положении ON. Файлы конфигурации CoDeSys.cfg и modem.cfg загружены (ModemCfg=1, ModemPort=4, ModemPortSp=9600). Скорость менял: 4800,9600. Связь между модемами устанавливается, но светодиод "Связь" не загорается, ПЛК не отвечает.Таймаут истекает, связь рвется. Пробовал отключать/включать контроль потока в модеме и modem.cfg. Связь Beeline, услуга передачи данных подключена.
Еще вопрос: Режим эхо нужно включать в обоих модемах при таком способе связи? Я имею в виду ПЛК100 (RS-232Debug) - CoDeSys. И какую скорость лучше всего устанавливать в модемах? Поддерживается ли автоопределение скорости (+IPR=0)?
Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:50.
-
2.14.2 - о, у вас есть машина времени?
наверное опечатка? с билайном есть интересная проблема с таймаутом - не соответствует стандарту он. возможно дело в этом.
используйте 2.12.4, там увеличили таймаут до больших величин.