    Добрый день!
    Нашей организацией был выпущен проект автоматизации котельной для небольшого сельского клуба. В котельной установлены два котла LUNA 1.240Fi со своими котловыми насосами. Других насосов нет. На обратном трубопроводе установлен подпиточный бак. Для контроля уровня воды в баке применен сигнализатор уровня САУ-М6 и одноэлектродный датчик уровня ДС 1-0,5.
    Заказчик просит установить дополнительно подпиточный насос для обеспечения давления, необходимого для запуска котлов.
    Необходимо управлять насосом по давлению, отключать насос по минимальному уровню в подпиточном баке и выдавать аварийный сигнал. Подскажите, какой прибор и какой датчик давления в данном случае целесообразно применить?