Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: тензодатчик

  1. #1

    По умолчанию тензодатчик

    здравствуйте . уменя такая проблема - установлена автоматика цтп на контроллере деконт , есть модули входные аналоговые входы 0-20ма(4-20) нужно имерять вес накопительной емкости от 0 - 750кг. подскажите что можно подобрать из вашего ассортимента и как примерно подключить , конкретно нужен выход с тензодатчика 0 - 20ма ( опыт по подключению датчиков давления есть(крт-5) .с уважение михаил.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    какое напряжение на выходе вашего тензодатчика?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    у него нет пока тензодатчика ,он просит его подобрать.у него входа токовые есть.а вы спрашиваете про напряжение,получается как у райкина.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    фирма овен не изготавливает тензодатчики веса. известные мне тензодатчики имеют выход порядка 2 мв/в.

  5. #5

    По умолчанию

    возьмите готовое решение. например, у тензо-м

  6. #6

    По умолчанию

    ну или стандартный тензик, и подключите его через наш модуль для работы с тензодатчикам мв110-1тд, а к деконту по 485 отдавайтесь. при условии что не в шахте будет стоять.
    ну и переходите уже с деконта на овен

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    На сайте Owen в разделе -применения описана подобная установка с тензодатчиками, реализованная в Краснодаре

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    На сайте Owen в разделе -применения описана подобная установка с тензодатчиками, реализованная в Краснодаре
    Да, но сейчас у нас у самих есть уже готовый модуль для подключения тензодатчиков, он дешевле и не занимает аналоговый вход.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    в прайсе не нашел. какая стоимость? возможно ли применение под управлением сми1, ип320? реализовано ли суммирование 4-х входов?
    настройка на конкретный выход 1.5 мв, 2 мв и другие?

  10. #10

    По умолчанию

    стоимость одноканальной модификации 1тд: 2950р.
    4тд (примерно апрель):6313р.
    применять совместно с панелями можно.
    суммирование делает мастер сети.
    выбирается чувствительность тензодатчика (рабочий коэффициент передачи), мв/в 1/2/4/8/16/32/64
    и диапазон измерений прибора, мв
    от минус 4,0 до плюс 4,0
    от минус 7,5 до плюс 7,5
    от минус 15,0 до плюс 15,0
    от минус 35,0 до плюс 35,0
    от минус 70,0 до плюс 70,0
    от минус 140,0 до плюс 140,0
    от минус 300,0 до плюс 300,0
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •