  1. #1

    По умолчанию TРМ212 и трёхходовой EBSE

    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, имеется трм212 и трёхходовой Esbe ду 50 2мин/90 грд.

    ковырялись с ящиком КиП, включили автонастройку сбили значения. не могу настроить. термосопротивления r391 (50)

    какие значения я должен забить в Graf ??? никак не могу понять...

    Извините за делитантский вопрос - 1-й раз в руках держу сей девайс.

    привод такой:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	icon.JPG 
Просмотров:	190 
Размер:	6.0 Кб 
ID:	5555  
    Последний раз редактировалось dbe; 13.02.2012 в 14:08.

  2. #2

    По умолчанию

    график:


    Нужны параметры красной кривой графика.

    трёхходовой должен открываться в зависимости от температуры наружного воздуха, который подключен ко 2-му каналу трм
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Image-05.JPG 
Просмотров:	195 
Размер:	44.1 Кб 
ID:	5556  
    Последний раз редактировалось dbe; 13.02.2012 в 13:37.

  3. #3

    По умолчанию

    ау, есть кто живой?

  4. #4

    По умолчанию

    Скорее всего, задача ТРМ212 контролировать тем-ру воды, которую Вы отдаете обратно в теплоцентраль.
    Т.е. Вам нужно завести график Тобр(Тн)
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    задача трм212 - регулировать температуру прямой сетевой воды на выдачу в зависимости от температуры наружного воздуха ( мини-котельная).

    Не понимаю как завести Graf в соответствии с нашим графиком.
    температура обратки не интересует - т.к. сразу на теплообменник идёт

  6. #6

    По умолчанию

    ТРМ212 управляет 3-х ходовым , который стоит на котловом контуре - (регулирует подачу горячей воды на теплообменник)

  7. #7

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста, экстренный вопрос - котельная работает кое как - на улице -32!

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    3.1.7.6 График коррекции уставки видимо Вы про этот пункт говорите из документа http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_829.pdf. Изучили бы пока ждете ответа, который вряд ли кто даст, потому как удаленно давать советы в такой ситуации не есть хорошо

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dbe Посмотреть сообщение
    задача трм212 - регулировать температуру прямой сетевой воды на выдачу в зависимости от температуры наружного воздуха ( мини-котельная).

    Не понимаю как завести Graf в соответствии с нашим графиком.
    температура обратки не интересует - т.к. сразу на теплообменник идёт
    Ну, если взять Ваш график, то получается, например, так:

    Войти в группу GRAF.

    Количество узловых точек графика: (nOde) = 3.
    Х1 = 8; У1 = 40,4.
    Х2 = -26; У2 = 94,3.
    Х3 = -28; У3 = 95.

    И ещё.
    Заводское значение уставки SP (основной) в приборе обычно равно 30. Причём, в обычном режиме индикации, когда на верхнем и нижнем индикаторе отображается значение температуры, уставку не видно. Это часто вводит людей в заблуждение.
    Поэтому, она будет прибавляться к скорректированному значению по графику, а это нам не надо, поэтому нужно сделать её равной нулю.

    Для этого нужно в группе DISP выбрать режим индикации 1 (поставить значение on). В остальных режимах индикации выбрать off. Это нужно для того, чтобы вывести на дисплей значение уставки.

    Затем, перейти в группу LVOP.
    Выбрать SP (уставка).
    При этом, значение уставки отобразится на нижнем индикаторе прибора.
    Установить значение уставки = 0.

    Затем, снова войти в режим DISP, отключить первый режим индикации и выбрать режим индикации 2 - как самый удобный в Вашем случае.
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.02.2012 в 19:56.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    такой ответ наверное подойдет для нового прибора, а здесь ситуация с "расстроеным" прибором. Кто уже бродил по меню как "слон в посудной лавке", как бы не усугубить. Визуально график вроде линейный должно и двух точек хватить