    Так же имею богатый опыт работы с ТРМами различных серий, при чем некоторые эксплуатировались в жутких условиях не пригодных для эксплуатации согласно паспорта, и тем не менее зарекомендовали себя с лучшей стороны. На моей памяти за 4 года из более чем половины сотни приборов вышло из строя всего 2. А сейчас я имея опыт работы с семенами S7-300, S7-400, С7 и митсубиши серии FX начал осваивать ОВЕН ПЛК, очень интересный продукт в своем классе, хотя и имеет некоторые недостатки, но и работы над ошибками ведутся. Надеюсь не подведут!!!

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    На предприятии где я работаю, имеется большое количество тех.оборудования, причем практически на каждом из них используются приборы ОВЕН. Самый распространенный из них это, конечно же, ТРМ101. Почти каждый ПИД-регулятор фирм Omron, Delta который "отслужил" свое мы заменили именно на 101, никаких нареканий, кроме одного случая, о котором расскажу позже. Так же популярностью пользуются одноканальные блоки питания, чаще всего 24В, 30Вт. В планах использование ПЛК.

    Теперь более подробно об одном случае.

    Значит у меня конец смены, а тут срочно понадобилось запустить один станок в работу. До этого простоял он несколько месяцев. Запускаем, выясняется, что не работает твердотельное реле, на ток около 100А. Нашли причину - вышел из строя выход типа "Т" на ТРМ101. Что же делать...запасного нет, уже конец смены, поздний вечер. Кошмар....Ну брожу я по цеху с бумажками от прибора. И тут пришла идея - а что если задействовать второй выход, который используется для сигнализации? Переделал схему, задал необходимый алгоритм работы (03), подобрал здачение Х. Заработало. Спустя пару недель привезли новый ТРМ.

  3. #13

    По умолчанию

    У нас на предприятии эксплуатируется сотни две блоков питания, а также ТРМ151, ТРМ138, ТРМ202, ТРМ101, САУ, СМИ, GSM модемы, БСФ, датчики давления и может еще что забыл. Приборы хорошо себя зарекомендовали, по некоторым позициям есть конечно и недоработки.

  4. #14

    По умолчанию

    Используем на предприятии Овен ТРМ-12, ТРМ-1, 2ТРМ-1, ТРМ-200, ТРМ-202, ТРМ-212, УКТ-38, САУ-М-7Е, УТ-24, ПР-110, ПЛК-63, ПД-100, блоки питания, датчики температуры разные, датчики уровня ДС-К.

    Все приборы работают без нареканий, кроме:
    1). ТРМ-151 ( ИМХО, очень сложны в наладке и эксплуатации - периодически из-за невыявленных причин, выдают аварию, поэтому заменены на ТРМ-12 или ТРМ-212 или ПЛК-63). В данный момент, оставшиеся ТРМ-151 используем в качестве измерителей, с выдачей данных в Owen Process Manager.

    2). По невыясненным причинам, на уровнемерных колонках паровых котлов ДЕ-6.5 и ДЕ-25 периодически (раз в 2 - 3 месяца, а то и раньше) выходят из строя датчики уровня ДС-К - лопается керамика. Так как дешёвой альтернативы им пока что нет, приходится закупать данные датчики впрок.
    Попытка заказа датчиков на давление 25 Атм. вместо 10 Атм. к положительному результату не привела. Котлы работают при давлении 8 Атм.
    Кстати, проблема не только на нашем предприятии: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58443

    3). Пару раз переставали работать блоки питания БП-60Б на 24 В. Спасало отключение и повторное включение питающего напряжения.

    По остальным приборам замечаний нет.
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.11.2011 в 12:54.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию ТРМ-151

    ТРМ-151

    Хороший прибор. Благодаря довольно гибкой структуре возможно создание разных полезных конфигураций.

    К сожалению потенциал прибора не реализован в полной мере, не все задуманные разработчиками функции реализованы в нём в настоящее время.

    Столкнулся с ситуацией, когда понадобилось использовать ИНСПЕКТОР без выдачи сигнала аварии, а просто для включения внешнего устройства. Эта функция как-будто была задумана разработчиками, но так и не была реализована. Можно было бы выйти из ситуации применив ещё один, третий регулятор (первые два работают на один выход), но, к сожалению, прибор ТРМ-151 в настоящий момент имеет только два регулятора.

    В конфигураторе имеются 8 регуляторов и, соответственно, 8 каналов регулирования, но прибор ТРМ-151 является двухканальным. В полном руководстве по эксплуатации имеется пример конфигурации №11, которая неосуществима.

    В заключение скажу, что приборы фирмы ОВЕН довольно качественные, однако им есть к чему стремиться. Продукция фирмы ОВЕН способна конкурировать с западными аналогами и не только в части стоимости.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    12

    Thumbs up

    После установки приборов ОВЕН ПЛК-100 СП-270 и МВА-8 написав программу для контроля параметров микроклимата по графикам ситуация на фабрике начала улучшаться. Температура поддерживается с математической точностью и раздельно по зонам выращивания. Технологи очень довольны и просят заменить по всей фабрике, тем более цена-качество нас устраивает. Время эксплуатации 1 год отказов не было.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    ТРМ-151

    Хороший прибор. Благодаря довольно гибкой структуре возможно создание разных полезных конфигураций.

    К сожалению потенциал прибора не реализован в полной мере, не все задуманные разработчиками функции реализованы в нём в настоящее время.
    Пока отрицательный результат в работе с ТРМ 151.

    Нет, сам регулятор отлично работает, но в связке с компьютером (когда с компьютера идет опрос оперативных параметров через Конфигуратор) прибор начинает сбоить.

    судя по сообщениям с форума, это проблема не только у меня и раньше ее не было...


    Техподдержка отвечает на вопросы по электронной почте вовремя. Но их советы конечно никаким образом не отражены в инструкции на прибор.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    2). По невыясненным причинам, на уровнемерных колонках паровых котлов ДЕ-6.5 и ДЕ-25 периодически (раз в 2 - 3 месяца, а то и раньше) выходят из строя датчики уровня ДС-К - лопается керамика. Так как дешёвой альтернативы им пока что нет, приходится закупать данные датчики впрок.
    Попытка заказа датчиков на давление 25 Атм. вместо 10 Атм. к положительному результату не привела. Котлы работают при давлении 8 Атм.
    .

    Могу Вам предложить попробовать вмест ДС-К, кондуктометрические датчики ДС.ПВТ . Они так же расчитаны на высокую тем-ру до +240 С, максимальное рабочее давление 25 атм.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru