Показано с 1 по 2 из 2

Тема: CPU is overloaded

  1. #1

    По умолчанию CPU is overloaded

    В модуле Staticstic высвечиваеться переменная "CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC cycle". Время цикла задано максимальное (MaxCycleLenght = 10000ms), реально около 5000ms (Cycle time in 100 mks = не выше 50).
    Интересует следущий вопрос: есть ли какие-нибудь ограничения по колличеству используемых таймеров, PID и других блоков,а также по колличеству системных переменных в программе для ПЛК150?
    Что более нагружает процессор? И какие действия выполняет ПЛК, если CPU is overloaded?(у меня продолжает работать)

  2. #2

    По умолчанию

    Увеличил MinCycleLenght 5 ms и все в порядке! Как то сразу не дошло

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •