Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм 138

  1. #1

    По умолчанию трм 138

    Здравствуйте.
    Меня интересует как ведет себя в работе данный прибор? какие трудности во время программирования? И вообще ваше мнение. Заранее благодарю.
    С уважение,

    p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.

  2. #2

    По умолчанию

    стаят у нас 2 таких. проблем нет. трмки , как трмки.
    p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.
    а почему 138-ой?

  3. #3

    Thumbs up

    здравствуйте сергей, у нас на производстве стоят трм138 почти год, в принципе прибор неплохой, но требуют подключения датчиков с прибором экранированным кабелем. уж сильно они боятся различных наводок. прибору гальваническую развязку по входу зделать было бы не плохо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Сибай
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    У нас стоит один ТРМ138, подключил, зарядил, норма. До момента подключения АС-3М. Подключил, ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР,демо, две ночи и один день...! Только собрался продемонстрировать прогу большевикам, слетело ВСЁ!Витая пара в двойном экране, всё заземлил, прибор определился на
    столе, показания- прочерки, нет сигналов.

  5. #5

    По умолчанию

    С помощью конфигуратора к ТРМ138 удалось подключится?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от андрей мишин Посмотреть сообщение
    здравствуйте сергей, у нас на производстве стоят трм138 почти год, в принципе прибор неплохой, но требуют подключения датчиков с прибором экранированным кабелем. уж сильно они боятся различных наводок. прибору гальваническую развязку по входу зделать было бы не плохо.
    У меня измерительные линии остались со времен царя Гороха (не то что без экранировки,- местами простой телефонной лапшой соединено). Проблем в виде наводок на входы не замечал, хотя рядом стоит несколько ПЧВ, тоже практически не экранированных. Касательно развязки входов- согласен, не помешало бы, но наверняка это увеличит стоимость прибора. За три года эксплуатации вышел из строя (пробило вход) только один прибор, и то причина не столько в приборе, сколько в нарушении правил монтажа (не стоит подключать/отключать измерительные цепи когда приборы включены). Основная причина списания ТРМ-138 - отказы кнопок на лицевой панели.

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    У нас ТРМ138 работает уже лет 8 проблем и зависаний не было. Только вот с АСУ работать не захотел а жаль. Видимо не дорос в то время.
    Не дорос кто? Прибор?

    С верхним уровнем ТРМ-138 вроде давно умеет работать. Из известных мне проблем со связью- при перезапуске прибора (банально "передернули" по питанию) связь по RS-485 может не восстановиться,- лечится перезапуском ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •