Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Не могу связаться по OPC Gateway

  1. #1

    По умолчанию

    Существует проблема с ПЛК в локальной сети учреждения. Через Codesys контроллер виден и с ним можно работать. Подключить к OPC серверу не могу. Вернее какие то подключаются, какие то нет. Прикладываю файлы конфигурации и скрины. В чем могут быть проблемы? Когда чегото изменится по поводу зависания контроллеров подключенных к сети? Скоро конец договора, а дипетчеризация вешает то что раньше работало!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 09.06.2010 в 14:24.

  2. #2

    По умолчанию

    В том то и дело, что SYM файл есть в директории проекта, а он не хочет прикрепляться или проноситься в C:\WINDOWS\Gateway Files\Upload

  3. #3

    По умолчанию

    дело в том, что символьный файл должен формироваться в плк.
    прочитайте пожалуйста ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию по конфигурированию Opc сервера.

  4. #4

    По умолчанию

    Инструкцию читал и не раз. OPC сервером пользуюсь тоже не в первый раз. Однако из некоторых контроллеров файл с расширением sdb попадает в папку C:\WINDOWS\Gateway Files\Upload и при этом переменные видны в MasterScade, т.е. и OPC сервером, а с некоторых контроллеров этот файл в вышеупомятой дирректории не появляется и связи нет. Не исключено, для видимых контроллеров sdb файлы попали туда до ограничения прав доступа на PC Adminami заказчика. Возможно ли что причина в ограничении прав доступа к системным папкам?
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 10.06.2010 в 12:38.