Показано с 1 по 2 из 2

Тема: плк110-32, погрешность таймера

  1. #1

    По умолчанию плк110-32, погрешность таймера

    Прогнали блок на базе ПЛК110-32 на погрешность измерения интервалов времени. Вне зависимости от применяемого способа, а пробовали:
    1) функциональным блоком таймера;
    2) настройкой IRQ на 100 мкс и ведением собственного счетчика тиков;
    3) использованием тиков процессора из SysLibTime;
    относительная погрешность измерения интервала времени по формуле
    e = (Tизм/Tэталона - 1) * 100
    составляет ~ +0,47%, повторяется при любых интервалах от 10 сек до 1-2 часов. Эталонные приборы поверены, проверялось двумя приборами, показания сходятся.

    Какова может быть причина? Частота кварца у процессора неровная?
    Пока проверяли один экземпляр ПЛК, какова вероятность, что отклонение у другого экземпляра будет другим?

  2. #2

    По умолчанию

    1. стоят обычные кварцы (не гиперточные).
    2. стоит несколько кварцев один вам тактируют время цп второй время энергонезависимых часов. погрешности в худшем случае складываются.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •