Использую ПЛК-100-24 (R-L), таргет версии 2.10 вместе с модемом ПМ-01-24.АВ.
Был написан проект месяц назад, который работал (TCP/GPRS ).
На прошлой неделе появился второй модем и второй контроллер - и работа с модемом сразу не заладилась из под контроллера.
Переключатели 1 и 2 выставлен в OFF.
Если подключиться к модему напрямую и опросить через гипертерминал - все введенные AT-команды он выполняет, команды проходят, замечаний нет.
Я написал тестовый проект, иллюстрирующий суть проблемы.
В этом проекте выполняются последовательно по шагам 6 команд
1. AT+CREG?
2. AT+CGATT=1
3. AT+CIPHEAD=1
4. AT+CIPCSGP=1. "you_apn", "you_login", "you_password"
5. AT+CDNSORIP=0
6. AT+CIPSTART="TCP", "you_ip", "you_port"
Модем отвечает поначалу нормально, потом выдает мусор вперемешку с читабельными символами, и в конце - сплошной мусор, 2 скрина прилагаются в качестве вещдоков, вывод идет в строки str_1....str_6, такое впечатление, что буфер модема при чтении чем-то забивается.
Контроллер соединен с модем через RS-485, контакты выведены от A и B контроллера соответственно на A (Rx) и B (DSR) модема.
3 дня бьюсь - и все безрезультативно.
Пожалуйста, помогите, протестируйте мой тестовый проект.