Показано с 1 по 8 из 8

Тема: возникла проблема с модемом пм-01

  1. #1

    Angry возникла проблема с модемом пм-01

    Использую ПЛК-100-24 (R-L), таргет версии 2.10 вместе с модемом ПМ-01-24.АВ.
    Был написан проект месяц назад, который работал (TCP/GPRS ).
    На прошлой неделе появился второй модем и второй контроллер - и работа с модемом сразу не заладилась из под контроллера.

    Переключатели 1 и 2 выставлен в OFF.

    Если подключиться к модему напрямую и опросить через гипертерминал - все введенные AT-команды он выполняет, команды проходят, замечаний нет.

    Я написал тестовый проект, иллюстрирующий суть проблемы.
    В этом проекте выполняются последовательно по шагам 6 команд
    1. AT+CREG?
    2. AT+CGATT=1
    3. AT+CIPHEAD=1
    4. AT+CIPCSGP=1. "you_apn", "you_login", "you_password"
    5. AT+CDNSORIP=0
    6. AT+CIPSTART="TCP", "you_ip", "you_port"

    Модем отвечает поначалу нормально, потом выдает мусор вперемешку с читабельными символами, и в конце - сплошной мусор, 2 скрина прилагаются в качестве вещдоков, вывод идет в строки str_1....str_6, такое впечатление, что буфер модема при чтении чем-то забивается.
    Контроллер соединен с модем через RS-485, контакты выведены от A и B контроллера соответственно на A (Rx) и B (DSR) модема.

    3 дня бьюсь - и все безрезультативно.
    Пожалуйста, помогите, протестируйте мой тестовый проект.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось grayeddy; 08.06.2010 в 17:23.

  2. #2

    По умолчанию

    Поднимаю тему, вопрос для меня актуален как никогда.

    Подключил модем Siemens MC35i, все работает ОК, никаких искажений или потерь не замечено. (!!!)

    Теперь возвращаемся к ПМ-01.
    Подумал, что дело в буфере приема при считывании данных в функции ReadFromBuf(), которая в свою очередь вызывает SysComRead().
    Уменьшил буфер от 1024 до 256 байтов.
    Между отправкой каждой АТ-команды модему и ответом от него - пауза длиной в 5 сек.
    Нет, не помогло.
    При анализе скриншотов видно, что:
    1. Рис. Бага 5.png -- пропал первый символ в третьей строке (str_3), последующие символы не видны (должно быть ОК или ERROR)
    2. Рис. Бага 6.png -- ошибка
    3. Рис. Бага 7.png -- начало первой строки (str_1) забито мусором, четвертая строка (str1_1) -- аналогично
    4. Рис. Бага 7.png -- первые три возвращемые строки - нормальные, четвертая строка -- мусор.

    Тестовый проект - в test.zip
    Скрины - в Bugs.zip
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip test.zip (9.5 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: zip Bugs.ZIP (316.0 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 12:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Коллеги, пожалуйста, помогите. Очень надо разобраться с модемами, тут пришла целай партия, проект горит.

    Если можете, дайте работоспособный демо-проект, который просто принимает At-команду и отвечает на нее. Я протестирую.

    И еще один вопрос. Раньше брал модем и используя переходник ADAM RS-485/USB - посылал АТ-команды в гипертерминале. Все работало.
    Сейчас же, при нажатии любой клавиши загорается и постоянно горит RxD, как будто на модем непрерывно идут данные. Пропадает, если только выдернуть USB-шнур. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 12:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Нашел рабочий пример вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=6, тема № 58
    Автор утдверждает, что пример заведомо рабочий
    Адаптировал его, увеличил только время ожидания и интервал между запросами.
    Все равно проблема остается!
    Вот иллюстрация -- похоже, что это фича модема
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg RP2.jpg (17.7 Кб, Просмотров: 38)

  5. #5

    По умолчанию

    Взял три модема и прогнал через программу Приходько - получил такой же результат.
    Вопрос - что делать, звонить в техподдержку?
    Могли ли быть сбои c модулями GSM?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Давайте по порядку:
    1) У вас все модемы модификации ПМ-01-24.АВ ? ( если можно серийники всех 3х в личку зав№*)

    2) Ваша программа, как я понимаю, написана изначалаьно для Siemens? Мы используемый отличный от них gsm-модуль.. Поэтому передаваемые команды изначально желательно проверить на поддержку.
    3) Пробовали вводить команды с ПК? Что выдает модем?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    1. отправил серийники в личку
    2. поначалу разрабатывалась для сименса, потом в январе купили пм-01-24.ав для оценки и теста, он сразу заработал.
    в мае написал программу, все успешно работало как связка плк 100 + пм-01, никаких проблем не было, программа применяется в системе асуно (управление освещением света).
    на основании этого было решено купить партию плк-100 (25 штук) и модемов пм-01 (тоже 25), и развернуть систему.
    по приходу этой партии сразу не заладилась именно работа с модемами.
    вот это для меня большая проблема.
    3. да, пробовал, никаких замечаний, всего надо 5 команд, чтобы запустить программу, скрин прилагаю в архиве.
    потом идет прием и отправка в цикле - с этим все нормально.
    тестовый пример выполнения этих команд для контроллера выложен выше, во второй теме.

    спасибо, что откликнулись, для меня принципиально важно решить эту проблему.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 16:46.

  8. #8

    По умолчанию

    похоже, что победил таки проблему. не было отключено эхо.
    в терминале вбил команды
    Atz
    Ate0
    At&w
    хотя по документации к модем написано, что эхо отключено (стр 14 руководства по эксрлуатации )
    сегодня протестирую - завтра отпишусь, что получилось.
    надеюсь, что это действительно так, во всяком случае, тестовый пример сразу взлетел!

    PS: Рабочий проект пошел! Очень глупо, что четыре дня ходил вокруг очевидной вещи, столько времени убил и нервов.
    Пожалуйста, сделайте так, чтобы в модемах 100% было отключено эхо.
    Или хотя бы приписку в доках на самом видном месте жирным шрифтом - "проверьте что...."
    Тема закрыта - всем спасибо
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 17:52.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •