Показано с 1 по 3 из 3

Тема: не желает работать в режиме расходомера си-8.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию не желает работать в режиме расходомера си-8.

    доброго всем времени суток!
    категорически не хочет работать счетчик си-8 с индуктивным датчиком. сигнал с датчика идет, светодиод моргает.
    никак не получается настроить си-8, ни в режиме расходомера, ни в режиме счетчика импульсов. не могли бы вы описать порядок действий при программировании прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    димыч
    си-8 показывает нули? или просто ерунду?
    если нули - проверь уровень напряжения входного сигнала.
    например, датчик расхода типа тдр/тпр без усилителя си-8 не увидит в принципе.

  3. #3

    По умолчанию всем спасибо, уже разобрались.

    Просто не были правильно запрограммированы параметры FinL и FinH.