    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    время у меня в проекте было выставлено 200 мс , вероятно 100 мало. попробуйте увеличить.
    со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло..
    на счет дилера отписал в лс.
    С уважением, Максим

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    александр, ответьте на личное сообщение пожалуйста.
    С уважением, Максим

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    и заметил еще, что после отключения питания из плк пропадает программа.. приходится грузить заново. она ведь должна быть в энергонезависимой памяти, на сколько я знаю.. где что поставить в настройках, чтобы программа не терялась при пропадании питания?
    С уважением, Максим

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    После отладки схемы , в режиме "подключение"(login) следует ниже в меню выбрать команду "создание загрузочного проекта"(Create boot project). При этом проект пишется в энергонезависимую память. (Ресурс ограничен, относительно, поэтому по отладке и работаем с оперативкой.)

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Ответил.

    "со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло.."

    Если переменная Float PIC(24), то никак она не будет читаться командой Float(32). Если для ответа ТРМ148 требуется 150 мс, то никак он за 100 не ответит. Здесь не нужно играться , прописанные критичные параметры следует выставить согласно инструкции,

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    указал 150 мс, потом указал 200, 1000, даже 5000 (это максимум) указывал. ошибка, ошибка, ошибка...
    видимо всё равно придется доехать до вас.
    С уважением, Максим

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    проблема с ошибкой 81 (неисправность порта Rs-485) решилась путем отправки плк в ремонт на завод-изготовитель. отчего мог вылететь порт - остается загадкой..
    С уважением, Максим